  1. Установка предложенных драйверов не помогла. При подключении навигатора через Моксу Windows определяет навигатор как "Microsoft мышь для посл. порта", либо как "MS serial BallPoint" и, видимо, сигналы с навигатора воспринимаются как движение мыши.

    Данная проблема - следствие автоматического определения в Windows устройств Plug&Play.

    Уточните, пожалуйста: а сам UPort определяется в диспетчере оборудования правильно? Т.е. появляется ли раздел "Многопортовые последовательные адаптеры" и в разделе "СОМ-порты" 16 портов? Или же сам UPort тоже распознается как мышь?

    Если UPort распознается как UPort, а не как указательное устройство, значит, данная проблема вызвана не драйвером Moxa.

    Здесь может быть несколько следующих альтернативных рекомендаций:

    1. Не подключать последовательные устройства к СОМ-порту в момент загрузки ОС, дабы она не принимала их за "мышь".

    2. Используя специальную утилиту, которую можно скачать здесь - временно деактивировать СОМ-порты и после перезагрузки вручную включить их, минуя этап автоопределения ОС.

    3. Либо обновить ОС и вручную редактировать реестр Windows, как описано в инструкции от Microsoft.

  2. Здравствуйте. Возникла следующая проблема: при подключении устройств к Moxa UPort 1610-16 курсор мыши начинает хаотично перемещаться по экрану, произвольно нажимать клавиши мыши. Проявляется проблема как на Windows XP, так и на Windows 7. Используемые драйвера driv_win_uport_v1.4_build_09051510_whql.exe. Есть ли решение для данной проблемы?

    Добрый день, попробуйте для начала использовать драйвер последней версии (в прикреплении). Только сначала удалите уже установленный (Панель Управления->Установка оборудования).

    driv_win_uport_v1.5.1_build_10031713.zip

  3. А можно поподробнее? Возможно ли настроить это реле что бы при потере сигнала GSM (3 индикатора уровня сигнала сети не горят) происходило размыкание этого реле? в инструкции ничего такого не нашел... Спасибо!

    Это описано в Главе 13 в параграфе "Настройки автооповещения" (Auto Warning Settings->Event Settings).

    post-512-1279217091,02_thumb.jpg

    Т.е. размыкание реле (флажок Dout) могут вызывать несколько групп событий (логика "ИЛИ"), в том числе такое событие как "Cell.module fail" - "Ошибка сотового передатчика" (т.е. пропадание связи по сотовому каналу).

  4. можно ли как то задействовать встроенные реле модема OnCell G3110 без покупки и установки OnCell Management Manager?

    спасибо.

    Добрый день,

    Встроенное реле OnCell G3110 предназначено для выдачи алармов (аварийных оповещений) о заданных системных событиях (пропадание питания, связи по Ethernet, проблемы с GSM-модулем). Соответственно для других целей управление алармами не доступно.

    А OnCell Central Manager - это абсолютно бесплатное ПО, призванное решить проблему взаимодействия ПК с большим числом модемов со скрытыми IP-адресами.

  5. То есть наше ПО может также управлять OnCell G2110 как и обычным модемом?

    Да, OnCell G2110 и есть обычный модем, только работающий через сотовые сети.

    И ещё такой вопрос, для того что бы соединить два ПК по GPRS нужно ли у оператора мобильной связи просить статический IP или какой то канал? Или устройства связываются как обычные модемы?

    Верно, чтобы можно было найти модем в интернете, у него должен быть статический глобальный (выделенный) IP-адрес. В режиме GPRS OnCell G2110 просто обеспечивает выход в интернет подключенного по СОМ-порту устройства, дозваниваясь до точки доступа сотового провайдера, а не до другого модема.

  6. Помогите пожалуйста с такой проблемой. Два ПК автоматически обмениваются не большим объёмом информации. На обоих ПК есть прог.обеспечение которое для обмена использует либо ЛАН либо Дайл-УП модемы. Можно ли каким нибуть Вашим GSM - оборудованием без проблем заменить ЛАН,дайл-ап модем. Например если взять OnCell 2110 и поставить на оба ПК,поставить драйвера, настроить модемное соединение, то есть только модемное соединение, без моксовского прог. обеспечения. Моксовское ПО не хочется использовать потому что, цепочка работает в автоматическом режиме, как впишется моксовское ПО , непонятно. Подскажите пожалуйста, будет ли такая схема работать? И какие ещё устройства можете предложить?

    Доброго времени суток,

    Если Ваше ПО работает с указанными LAN, Dial-up модемами по AT-командам, то скорее всего OnCell G2110 Вам подойдет, поскольку принцип его работы в режиме GSM абсолютно такой же, как у проводных модемов. В этом случае никакого дополнительного ПО от Moxa не потребуется: OnCell G2110 подключается к СОМ-порту ПК и далее прикладное ПО пользователя, открыв порт с заданными параметрами может устанавливать GSM-соединение по AT-командам.

    В линейке сотовых модемов Moxa есть ещё другая, более функциональная модель OnCell G3110. Эти модемы могут автоматически дозваниваться на указанный номер и устанавливать GSM-соединение (есть также функция настройки периодичности его установления, если не нужно держать его всё время открытым). Компьютерное ПО может обращаться к ним как через СОМ-порт, так и через Ethernet LAN. В обоих случаях OnCell G3110 обеспечит прозрачную передачу данных с ПК на ПК (либо через СОМ-порты, либо через TCP-порты).

  7. Уважаемые, есть проблема,

     

    скорее всего где то галочку забыли

     

    Есть nPort ia5150 соединенный с PC через Ethernet и 485 с контроллером Corrigo Regin работаем через Real COM.

     

    пытаемся получить данные по Modbus RTU, виртуальный ком порт создали, открыли через модскан, запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. :(

    Настраиваем в первыый раз, до этого пользовались mGate там все всегда на ура, достойные средства мониторинга, а тут не понятно даже как понять что пришло.

    Более того подключаемся uPort к контроллеру напрямую

    все читает!

    где копать.

     

    Спасибо

    Здравствуйте, попробуйте свериться с инструкциями в прикреплении.

    NPort - виртуальный_COM_порт.pdf

    NPort - мониторинг и отладка.pdf

  8. ...Страно, что мешает использовать NPort в связке с OPC(опрос COM-порта по Modbus RTU)...все прекрасно работает.

    :) Ничего не мешает, если OPC-сервер или SCADA-система понимает Modbus RTU. А если например, прибор опрашивается контроллером, умеющим работать только по Modbus TCP, или например, устройством, на котором невозможно создать виртуальный СОМ-порт, то нужен именно шлюз.

  9. Спасибо всем.

    И еще вопрос возник.

    Прописал ip-адрес, указал что будет 2-х проводный режим,

    а третий провод (землю)обязательно подцеплять? или 2 хватит?

    С учетом что NE-4110A будет стоять прямо в приборе, длина проводов 10-15 см.

    Спасибо.

    На коротких линиях RS-485 "земля" не обязательна.

    Также обращаю внимание, что 2-хпроводный RS-485 устанавливается аппаратно: замыканием перемычки JP2.

    post-512-1277882505,13_thumb.jpg

  10. В прибора выходит пара + и - RS485,

    на NE4110А имеются контакты TXD1 TXD2 RXD1 RXD2.

    Вопрос знатокам: как соединить? сложно спалить порт RS485 в приборе и в NE4110A???

    RxD+ и RxD- - эти контакты (3,4) соответствуют Data+, Data- в двухпроводном RS-485. Соединять их можно в любой полярности, т.к. у разных производителей обозначения часто не совпадают, работоспособной будет только одна комбинация.

  11. Нужна документация NPort 5110, 5120, 5140, 5160, 5200, 5210, 5230, 5250

    Вышлите мне на почту vladcucu@yandex.ru,

    заранее благодарен!

     

     

    Здравствуйте Прошу, если можно, выслать документацию на русском для NPort 5110

    С уважением ! Игорь bariga@inbox.ru

     

     

    Доброе время суток. Прошу выслать мануал на NE-4110A V2.1

    Спасибо. vit64@inbox.ru

    Ответил

  12. Добрый вечер! Вышлите пожалуйста русскую документацию на NPort 5110. Буду очень благодарен!

    Мыло: al.lushnikov@yandex.ru

     

     

    Здравствуйте уважаемые. Не могу найти инструкцию на U1150 на русском языке. Может кто поможет? Пожалуйста скиньте на reaktor72@mail.ru Заранее благодарен!

    Ответил

  13. Доброе время суток! Спасибо за высланные файлы, однако в реале NPort соединяются, но получить доступ к удаленному устройству не получается даже без модемов. Просьба поподробнее описать задаваемые параметры (IP) и, если можно, выслать работоспособные файлы параметров. Заранее спасибо.

    Добрый день,

    Файлы с рабочими настройками для схемы без модемов находятся в прикреплении ниже.

    NP1.txt

    NP2.txt

    Вам следует предварительно поменять начало этих файлов: все параметры, кроме IP address , приведенные ниже, заменить на параметры своих NPort-ов:

    [NPort Configuration File]

    Check Code=cfg1

     

    [Overview]

    Model Name=NP6150

    Serial No.=24

    Firmware Version=1.4 Build 07080317

    IP Address=192.168.12.170

    MAC Address=00:90:E8:12:62:F9

     

    [basic Settings]

    Server Name=NP6150_24

    Server Location=

    Time Zone=22

    Time=

    Time Server=

     

    Для этого предварительно нужно экспортировать конфигурационные файлы из имеющихся NPort-ов (процедура описана в руководстве пользователя) и скопировать заголовки оттуда. После замены импортировать подкорректированные файлы настроек в свои NPort-ы.

×
×