Jump to content
Форум по продукции MOXA

OlegPowerC

Пользователи
  • Posts

    10
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by OlegPowerC

  1. Добрый день.

    Как не искал в MIB OID для включения/выключения реле или хотя бы привязки к событиям DI не нашел.

    А хотелось управлять реле.

    Пришлось питон скриптом сделать так:

    Коннектимся по SSH привязываем реле к событию DI

    Потом отвязываем.

    Ну и реле срабатывает - костыльно но работает.

    Кому надо - скрипт тут:

    Но условие - login mode а это по моему V3.1+

    https://github.com/OlegPowerC/moxarelaycontrol

    А вот так это выглядит:

     

  2. Добрый день!

    Спасибо за оперативный ответ!

    Нет - посторонних коммутаторов нет.

    С выключением на менее чем 20 секунд можно списать проблему, но она недавно проявилась при плановых работах - и это больше 20 секунд.

    Loop protection - это получается обычный Spanning Tree только странно что он скорее как BPDU Guard у Cisco работает - какойто гибрид....

    Схему выложу попозже

  3. Добрый день!

    Есть кольцо из 15 коммутаторов Moxa EDS-510 и 518.

    В процессе работы, иногда возникают перебои с питанием, иногда проводятся работу и коммутаторы выключают (один из кольца) и вроде бы все работает хорошо, TurboRing блокирует один порт на Мастере, если кольцо разорвано - разблокирует. Все как надо. НО!

    Иногда, при выключении и включении коммутатора в кольце, образуется петля.

    Control plane коммутаторов, в течении считанных секунд, становится недоступен, и восстановить работоспособность кольца, можно только так:

    1. Разорвать кольцо физически.

    2. Найти в кольце еще одного мастера и перезагрузить его - после чего он теряет статус мастера.

    3. Соединить кольцо снова.

    Как с этим бороться?

    Поможет ли функция "loop protection"? и как правильно ее использовать?

    Спасибо!

×
×
  • Create New...