  1. Здравствуйте.

     

    По идее, в VPort 461A всё должно быть точно так же, то есть в режиме Transparent PTZ Control (RealCOM) должны быть открыты TCP:950 и TCP:966, первый для данных, второй для управления. То есть концептуально в этом плане ничего не изменялось. Если у вас они не открыты - то либо у вас режим другой, либо что то пошло не так. Попробуйте его к заводским настройкам сбросить?

     

    Там режима RealCOM вообще нет. Интересн TCP/IP Server mode.

    Да и из саппорта был ответ что 900ые порты закрыты на новых девайсах.

  2. Добрый день.

     

    Для работы с COM портами, используемыми в NPort и VPort мы используем режим TCP Server Mode (чтобы можно было получать данные на несколько клиентов). Работу мы реализовали у себя непосредственно по спецификации, которую когда-то от вас получили.  Смысл в том, что мы реализуем соединение с помощью сокетов, для управления это порт 965 + номер порта в мокса, для получения данных 4000 + номер порта в мокса. Все работало хорошо.

     

    Вопрос в следующем, купили енкодер VPort 461A и на нем 900ые порты вообще закрыты. Хотя 4000ые доступны. Что-то поменялось? Как теперь правильно с ним работать? 

  3. Добрый день.

     

    Прошивку обновил. Но вышеописанный баг не исправился.

    Если я буду использовать command by command с response timeout равным 0 и non-requested serial data выбрана в режим "forward to all open connections" то это будет аналогом TCP Server без command by command?

  4. Здравствуйте.

     

    Настраиваю NPort 6150 в режиме TCP Server через web интерфейс.

    Устанавливаю:

    mode: TCP Server

    TCP alive check time: 2

    Inactivity time: 0

    Max connection: 8

    Ignore jammed IP: enable

    Allow driver control: enable

    Secure: disable

    и мне не нужен режим Command by command operation, я его выключаю disable.

    Жму submit, ребучу MOXA. После этого при открытии настроек режим Command by command operation все равно всегда включен!

     

    Подскажите, пожалуйста, как бороться.

×
×