Jump to content
Форум по продукции MOXA

Batmah

Пользователи
  • Posts

    16
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Batmah

  1. :unsure:

    Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его.

    Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100.

     

    Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.

  2. Есть :

    МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260

    Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html .

    Он подключается через оптопорт .

    Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются.

    Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM .

    Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) .

    Nport Windows driver 1.11

     

    Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально.

    Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут.

     

    Помогите пожалуйста в настройках .

  3. Спасибо Александру Команцеву за предоставленные МОХА 6150 для тестирования.

    Настроил пару мох как пару мастер и слейв , соединил патчкордом ethernet , порт RS485 76800bps 8N1 без FIFO и буферов

    Подключил цепочку из двух нпортов в разрыв рабочего кабеля CBus от сети контроллеров до модема CBus , который включен в компьютер.

    В одной полярности CBus ( RS485 ? ) обмена нет , на модеме мигает только RX . В другой полярности сети -

    идёт обмен , мигают RX и TX на модеме , на мохах мигают желтые-зеленые LED , однако комп не видит устройств сети.

    Видимо , уровни сигнала нравятся всем устройствам , а не нравится что-то ещё.

  4. Имеется :

    МОХА 5150

    Ethernet 1G/100M сеть

    контроллеры Honeywell

    ----------

    Хочется соединить два контроллера Honeywell по интерфейсу C-Bus , используя существующий Ethernet

    ----------

    Информация по решению с помощью оборудования Honeywell

    http://www.abcsystems.ru/upload/file/HVAC-...055A1007_RU.pdf очень дорого ,

    , тем более тянуть отдельный кабель для связи нет желания/денег.

    Шина C-Bus названа ещё RS485DC , т.е. можно предположить , что это обычный RS485 76.8kbps + DC питание.

    Питания у меня на шине C-Bus нет .

    Т.е. можно сказать что Cbus=RS485 .

     

    Вопрос к уважаемым специалистам МОХА : работать должно или будет ?

  5. Evgeny спасибо за ответ про JP3.

    Резистор в последнем Болиде 620 Ом , поэтому правильнее будет JP3 снять , и поставить резистор на клеммы МОХА А и В 620 Ом , в моём случае это имеет резон т.к. протяжённость линии километра полтора , и терминаторы на концах линии обязательны и должны быть одинаковы.

  6. Евгений , спасибо большое и огромное!

    Заработало.

    Оказалось , у болидовских приборов в интерфейсе RS485 А - это В , а В - это А . Кстати сигнал на С2000М подписанный как DTR на самом деле RxD ( RS232 ) . PDF от Болида по настройке МОХА тоже страдает неточностями - порты Listen должны = порту на передающей стороне , попарно.

    GND моха и 0V болида я соединять не стал.

    Мелкий вопрос .

    Для общего развития хотелось знать , что такое джампер 3 ?

  7. Кажется причина нашлась .

    У меня MOXA 5150i firmware 1.3

    Bolid говорит о версии 3

    Для 5150 есть версия 3.1 и 3.3 , а для индустриального 5150i - только версия 1.3

    Прошивать в 5150i версию для 5150 прошивальщик отказывается .

    Знатоки ! Подтвердите или опровергните версию о том что индустриальный 5150i не может работать с Болидом.

  8. У меня примитивная схема на столе , две моксы , два болидных прибора ( разные пробовал ) . Как только не комбинировал - байты идут ОТ с2000м и проходят моксы обе . Но ни один из разных болидовских приборов НИ разу не ответил ни одним байтом на пакеты после мокс. При соединении проводком и запросы и ответы есть .

  9. Evgeny , спасибо за ответ!

    Осциллографом С1-94 могу лишь приблизительно оценить сигнал на rs485 , пакеты идут . Мониторинг моксы показывает , что байты от с2000м ( опрос ) идут в направлении Сигнал20П , но она ни разу не отвечает. Если поменять местами С2000М и Сигнал20П - то байты идут в другую сторону.

    Кажется канал в моксах образуется нормальный , однако пакеты ( или сигнал физически ) не воспринимается Сигналом20П . Уточняю , что Moxa IA5150I с гальваноразвязкой . Клавиатура С2000К на дальней стороне ( условно , т.к. всё на столе ) от С2000М говорит что "нет связи".

    Полярность rs485 пробовал всякую.

  10. Возможно у Вас тоже проблемы с аппаратной инсталляцией. Поменяйте полярность включения линий данных RS-485.

    Аппаратная инсталляция состоит из сигнал20п--моха--моха---с2000м . Ошибок сборки нет.

    В другом случае ошибка была в том, что для 3-ей схемы в режиме UDP-port зачем-то добавляли виртуальные COM-порты

    В пдф от болида написано что настройки последовательных портов аналогичны предыдущему примеру2 , в котором эти виртуальные порты включены.

  11. Irina!

    Вы рекомендуете использовать мануал tr_ethernet1.pdf ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 157

    У меня схема из примера 3 этого мануала , все настройки из него же , моха 5150 , 5150 и 5250 . Причём в этом мануале , кажется , неправильно написаны порты 4001 , одинаковые на все моха , так не работает. Данные идут от Болид2000М на RX мохи 5150 , доходят до удаленной по эзернету мохи , выходят из её интерфейса 485 , но никаким болидовским прибором пакет не принимается.

    В направлении "туда" по мониторингу данные отлично проходят , осциллографом видны пакеты на входе и выходе цепочки.

    Видимо по дороге пакет изменяется или дробится или наоборот сшивается два в один.

    Помогите пожалуйста настроить три мохи . Мохи были закуплены вместо болидовских конверторов с2000-эзернет т.к. с ними связь была неустойчива . Сейчас ситуация такая , что канал устойчиво работает на передачу только . Предполагаю что с пакетами что-то происходит внутри мох(ов).

    На помощь от Болида не надеюсь т.к. перед глазами уже есть их неработающий мануал.

    Спасибо за труд прочесть!

×
×