  1. Добрый день!

    Для сохранения настроек устройства UPort следует использовать утилиту UPort 1200/1400/1600 Series Configuration Tool (при установке драйвера автоматически устанавливается и утилита).

    Попробуйте, пожалуйста, выполнить все манипуляции в указанном порядке:
    1) Подключите устройство UPort 1250 к компьютеру по USB. В утилите UPort 1200/1400/1600 Series Configuration Tool установите галочку напротив Enable Fixed-base COM Mode (смотрите скриншот) 
    2) Далее в диспетчере устройств измените типы последовательных интерфейсов  (смотрите скриншот)
    3) После нажатия Save сохраняются только настройки для того порта, на котором их изменяли, т.е. нужно сначала выбрать порт1, установить режим и нажать Save, затем порт2 и выполнить аналогичные действия.
     

    1.jpg

    2.jpg

  2. Добрый день,

    Был опыт взаимодействия со счетчиком СЭТ-4ТМ.Удалось добиться взаимодействия с NPort после увеличения задержки со стороны счетчика. Подробнее по настройкам преобразователя и счетчика можно посмотреть в Инструкции по настройке устройств NPort и OnCell для передачи данных учёта энергии доступной у нас на форуме по ссылке file:///C:/Users/Anachronox/Desktop/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20NPort%20%D0%B8%20OnCell%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0.pdf 

  3. Добрый день! 

    К сожалению, производитель не выпускал свежие драйвера для данного оборудования под Linux. ЕСли Вы планируете работать в режиме RealCOM, то можно использовать Драйвер NPort Real TTY для Linux версии 1.19  https://www.moxa.ru/files/drivers_utilities_2/npreal2_mainline_v1_19_build_17110917.tgz 

  4. Добрый день!

     

    Одновременный опрос счетчика двумя серверами организовать через преобразователь NPort 5430i не получится. Вы можете осуществлять опрос с двух серверов, но распределенный по времени, иначе данные будут перемешиваться.

     

    Если необходимо именно одновременно опрашивать счетчик, то следует использовать устрйоства серии NPort 6000 https://www.moxa.ru/shop/com_v_ethernet/servers/6000//

     

    Например, NPort 6150 - 1-портовый или NPort 6450 - 4-портовый. 

     

    У данных устройств есть дополнительная функция Command by command, которая организовывает очередь из опросов и помещает их в буфер. 

     

  5. Добрый день! 

     

    Разработчики рекомендуют перед обновлением прошивки на устрйоствах EDS-G500 серии сбрасывать настройки к заводским, затем обновлять прошивку до версии 5.2 и снова настраивать устрйоство. 

    Попробуйте, пожалуйста, выполнить обновление по указанному алгоритму. Будут ли происходить сбои после этого? 

     

    Прошивка версии 3.9 для коммутаторов РТ-7828 достаточно новая и никаких сложностей с ней пока зафиксировано не было. Уточните, пожалуйста, есть ли связь с устрйоством при подключении напрямую? 

  6. Добрый день!

    Незнайка Вам правильно ответил: нельзя в слоты для 100 модуля установить 1000 и соединить устрйоства с разной скоростью работы оптических портов тоже нельзя. 

    Вместо EDS210-A  можем предложить EDS-G308-2GSFP, но у него только 6 портов медных и два слота под SFP-модули. Кроме того, напомню, что SFP-модули в EDR-810 и EDS-G308-2GSFP должны быть одинаковые. 
     

  7. Добрый день!

    К сожалению, инструкция для данных устрйоств не переводилась на русский язык. 
    Можем предложить Вам Руководство пользователя для серии NPort 5600  https://www.moxa.ru/files/manuals_nport/nport_5600.pdf

    Почти весь функционал CN2600 есть и у NPort 5600 

×
×