Posts
194 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Alexandra
-
-
К сожалению, данный серийный номер не удается идентифицировать. Уточните его, пожалуйста.
-
Добрый день!
C какой проблемой Вы столкнулись?
Уточните серийный номер Вашего преобразователя вида ABCDEF1234567 (указан на наклейке задней панели под штрих кодом).
-
Добрый день!
Последнюю версию драйвера выслали на почту, указанную в профиле.
-
Добрый день, Дмитрий!
Выслали Вам информацию на почту, указанную в профиле.
-
Добрый день!
Обычно постоянно горит индикатор при подключении неправильной полярностью или при неисправности порта. Отключите, пожалуйста, нагрузку с порта. Замкните порт сам на себя (если это RS-232, то нужно замкнуть 2 контакт на 3, если RS-485, то выбрать 4-проводной и замкнуть RX+ на Tx+ и Rx- на Tx-).В утилите PComm http://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip откройте соответствующий СОМ порт и вводите данные с клавиатуры. При корректной работе данные должны отражаться в этом окне.
-
Добрый день!
К сожалению, для устройств NPort серии 5000 подобного решения нет. У устрйоств серии 6000 есть режим работы Reverse RealCOM, который позволяет на компьютере создавать виртуальный СОМ порт. Этот СОМ привязывается к МАС-адресу преобразователя и поэтому у NPort может быть динамический ip-адрес.
-
Добрый день!
Выслали.
-
Добрый день!
Выслали информацию на указанный адрес.
-
К сожалению, драйверов под новое поколение MAC OS нет ни на какое оборудование moxa.
-
-
Добрый день!
Попробуйте, замкнуть первый порт на второй. На компьютере в терминальной утилите, например, PComm (доступна для скачивания по ссылке: http://www.moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_12041917.zip ), открыть два соответствующих COM-порта. Затем передавайте данные сначала с одного из СОМ-портов (вводите любые символы с клавиатуры), а потом с другого – будут ли отправленные данные отражаться во втором окне?
Если данные отражаться не будут, то с портом действительно проблемы и вероятно устройство нужно сдавать в ремонт. В этом случае заполните заявку "Гарантия и ремонт" по ссылке http://moxa.ru/support/warranty_and_repair/
-
Попробуйте установить утилиту ioSearch версии 1.15 (доступна по ссылке http://www.moxa.com/support/DownloadFile.aspx?type=support&id=12468). Даже с прошивкой 2.4 все работает корректно.
-
-
Спасибо, что поделились решением - будем иметь ввиду!
-
Добрый день!
Настраивать на коммутаторе ничего дополнительно не требуется.
К сожалению, мы не работали с WInCC 7.3 - тут подсказать не можем. Мы пробовали опрашивать коммутатор с помощью программы Modpoll - все получилось. Опрашивали со следующими параметрами: функция 3, адрес 4097 - смотрите скриншот во вложении.
-
Добрый день!
После обновления прошивки на устройствах NPort серии 5000, 5000А, IA5000A для доступа к устройству необходимо пройти аутентификацию по логину и паролю.
По умолчанию логин - admin, пароль - moxa.
-
Добрый день!
Вы правы: для соединения двух колец стоит использовать технологию Ring Coupling. Настраивается на SW1 и SW2.
Так как второе кольцо не Turbo Ring, то время восстановление при обрыве связи между кольцами будет больше заявленного ( не 20 мс).
-
Вы все верно понимаете: модуль сначала подключается к максимальному режиму 3G и затем перебирает диапазоны в поисках лучшего сигнала.
-
В режиме "AUTO" выбирается тот диапазон, который имеет лучший сигнал в данном месте. Если Вы хотите принудительно установить 3G, Вам необходимо указать точный диапазон частот.
-
Добрый день!
-
Добрый день, Ринат!
Устройства серии MGate MB3х70 предназначены для преобразования Modbus TCP в Modbus RTU.
Если Ваши контроллеры работают по протоколам Modbus TCP и Modbus RTU, то для их взаимодействия как раз и следует использовать MGate MB3х70 или MB3x80. Информацию о режимах работы и настройках данных устройств смотрите в Руководстве пользователя по ссылке:http://moxa.ru/files/manuals_nport/mgate_mb3000_series_um_e9_1.pdf на страницах 9-2 и далее.
-
К сожалению, осуществлять настройку устройства NPort через СОМ-порт можно только со строго определенными параметрами: 19200, 8 - N - 1.
-
Добрый день!
Попробуйте установить драйвер версии 1.18.59 (во вложении)
-
Добрый день!
Конфигурировать устройство NPort 6150 через последовательную консоль возможно. Инструкция доступна по ссылке http://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_6000_series_um_e15_0.pdf на странице 3-7 и далее.
Moxa Nport5110.Есть ли готовый скрипт для перезагрузки?
in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Posted
Утилиту выслали на адрес, который Вы указывали.