  1. Добрый день!

    Обычно постоянно горит индикатор при подключении неправильной полярностью или при неисправности порта. Отключите, пожалуйста, нагрузку с порта. Замкните порт сам на себя (если это RS-232, то нужно замкнуть 2 контакт на 3, если RS-485, то выбрать 4-проводной и замкнуть RX+ на Tx+ и Rx- на Tx-).В утилите PComm http://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip откройте соответствующий СОМ порт и вводите данные с клавиатуры. При корректной работе данные должны отражаться в этом окне. 

  2. Добрый день!

    К сожалению, для устройств NPort серии 5000 подобного решения нет. У устрйоств серии 6000 есть режим работы Reverse RealCOM, который позволяет на компьютере создавать виртуальный СОМ порт. Этот СОМ привязывается к МАС-адресу преобразователя и поэтому у NPort может быть динамический ip-адрес. 

  3. Добрый день! 

    Попробуйте, замкнуть первый порт на второй. На компьютере в терминальной утилите, например, PComm (доступна для скачивания по ссылке: http://www.moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_12041917.zip ), открыть два соответствующих COM-порта. Затем передавайте данные сначала с одного из СОМ-портов (вводите любые символы с клавиатуры), а потом с другого – будут ли отправленные данные отражаться во втором окне? 

    Если данные отражаться не будут, то с портом действительно проблемы и вероятно устройство нужно сдавать в ремонт. В этом случае заполните заявку "Гарантия и ремонт" по ссылке http://moxa.ru/support/warranty_and_repair/

  4. Добрый день! 

     

    Настраивать на коммутаторе ничего дополнительно не требуется. 

    К сожалению, мы не работали с WInCC 7.3 - тут подсказать не можем. Мы пробовали опрашивать коммутатор с помощью программы Modpoll - все получилось. Опрашивали со следующими параметрами: функция 3, адрес 4097 - смотрите скриншот во вложении. 

    modpoll.png

  5. Добрый день!  

    После обновления прошивки на устройствах NPort серии 5000, 5000А, IA5000A для доступа к устройству необходимо пройти аутентификацию по логину и паролю. 

    По умолчанию логин - admin, пароль - moxa

  6. Добрый день!

     

    Вы правы: для соединения двух колец стоит использовать технологию Ring Coupling. Настраивается на SW1 и SW2.

    Так как второе кольцо не Turbo Ring, то время восстановление при обрыве связи между кольцами будет больше заявленного ( не 20 мс). 

  7. Добрый день, Ринат! 

     

    Устройства серии MGate MB3х70 предназначены для преобразования Modbus TCP в Modbus RTU.

    Если Ваши контроллеры работают по протоколам Modbus TCP и Modbus RTU, то для их взаимодействия как раз и следует использовать MGate MB3х70 или MB3x80. Информацию о режимах работы и настройках данных устройств смотрите в Руководстве пользователя по ссылке:http://moxa.ru/files/manuals_nport/mgate_mb3000_series_um_e9_1.pdf на страницах 9-2 и далее. 

  8. Добрый день! 

    Конфигурировать устройство NPort 6150 через последовательную консоль возможно. Инструкция доступна по ссылке http://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_6000_series_um_e15_0.pdf на странице 3-7 и далее. 

×
×