Добрый день!
В Safe Mode модуль переходит при разрыве Modbus TCP соединения. Следовательно состояние входов поменяется на OFF, если до обрыва линка было установлено TCP соединение с устройством ioLogik.Сконфигурировано устройство у Вас верно, только в настройках General Settings активируйте функцию Auto clear alarm for Safe Mode. Чтобы Safe Mode отрабатывал корректно установите ТСР соединение с устройством - например, для эксперимента можно подключиться по telnet на ip-адрес модуля и ТСР порт 502. Затем при отключения линка между ПК и ioLogik состояние каналов перейдет в OFF через время указанное в watchdog.
-
Добрый день!
Тестирование на совместимость SFP-модулей Moxa с оборудованием Cisco не проводилось. Необходимо уточнить у Cisco поддерживают ли их коммутаторы работу со сторонними SFP-модулями.
-
Добрый день, Руслан!
На данный момент нет возможности осуществить сброс пароля на маршрутизаторе самостоятельно - без участия специалистов сервисного центра. За подробной информацией обратитесь, пожалуйста, на support@moxa.ru
-
-
Добрый день!
Устройство UPort служит для прозрачной передачи данных с устройств с последовательным интерфейсом на ПК, по средствам создания виртуального СОМ-порта на компьютере. Если у ПЛК есть один из интерфейсов RS-232/422/485, то подключиться к нему можно через созданный СОМ-порт.
-
Добрый день!
Попробуйте установить драйвер версии 1.16.7 (во вложении)
-
Заслон, выслали Вам информацию на почту, указанную в профиле.
-
Вы все верно понимаете - для опроса устройств нужно будет будет устанавливать соединение с ТСР-server, т.е. Ваша программа будет выступать в качестве TCP-client.
-
Добрый день!
Для реализации Вашей задачи устройство NPort следует настроить следующим образом:
1) СОМ2 - режим работы TCP Server, max.connection нужно установить больше 2 и назначить Local TCP Port
2) СОМ3 - режим работы TCP Server, max.connection нужно установить больше 2 и назначить Local TCP Port
3) СОМ1 - режим работы TCP Client, в качестве Destination IP address1 указываем адрес самого NPort и номер порта, который соответствует Local TCP Port для СОМ2. В качестве Destination IP address2 указываем адрес самого NPort и номер порта, который соответствует Local TCP Port для СОМ3.
В этом случае на компьютере создавать виртуальных СОМ портов не получится, а для опроса последовательных устройств необходимо будет устанавливать ТСР соединение.
GSM модем можно подключать как к RS485, так и к RS232.
-
Добрый день!
Выслали информацию на адрес, указанный в профиле.
-
Добрый день!
Данные команды описаны в библиотеке NECI. Скачать их можно на сайте moxa.ru по ссылке: http://moxa.ru/files/drivers__utilities/neci_lib.zip
-
Добрый день!
К сожалению, удаленно сложно решить данную проблему. Заполните, пожалуйста, форму "Гарантия и ремонт" на сайте moxa.ru http://moxa.ru/support/warranty_and_repair/. Обязательно укажите серийные номера коммутаторов вида:ABCDEF1234567 (указаны на наклейке под штрих кодом) и Ваши контактные данные.
-
Пароль для архива 123456
-
Добрый день!
Описание выслали.
-
Выслали информацию на указанный адрес.
-
Попробуйте сначала удалить драйвер с компьютера. Затем, подключив UPort 1450I к компьютеру, установить драйвер 1.8 заново. Изменится ли ситуация после этого?
-
Добрый день!
К сожалению, выслать API на почту, указанную в контактных данных, не удается. Уточните, пожалуйста, другой адрес, на который можно будет отправить программу.
-
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, серийный номер устройства вида ABCDEF1234567 (указан на наклейке устройства под штрих кодом).
-
Тогда только в ремонт. Ваше устройство находится на гарантии. Заполните, пожалуйста, форму "Гарантия и ремонт" на сайте moxa.ru http://moxa.ru/support/warranty_and_repair/, указав Ваши контактные данные, серийный номер устройства и описание неисправности.
-
Наклейка находится снизу преобразователя. К сожалению, других вариантов проверить живо ли устройство нет. Если и после сброса настроек устройство не будет работать, то только в ремонт.
-
Добрый день!
Пробовали сбрасывать настройки к заводским (для этого нужно удерживать кнопку Reset в течении 5 сек)? Индикаторы TX и RX горят постоянно? На всех портах? Уточните, пожалуйста, серийный номер устройства вида ABCDEF1234567 (указан на наклейке преобразователя под штрих кодом).
-
Добрый день!
NPort Windows Driver Manager v.1.19 можно скачать по ссылке: http://www.moxa.com/support/DownloadFile.aspx?type=support&id=974
-
Попробуйте установить драйвер версии 1.23.1 (во вложении). Решится ли при этом проблема?
-
Добрый день!
Проблему поняли - будем думать, как можно ее решить.
E1211 состояние каналов после обрыва и восстановления связи
in Системы распределенного ввода/вывода
Posted
Сообщение "Host Connection Lost Alarmed!" постоянно появляется так как у Вас не установлено Modbus TCP соединение с модулем. Когда будет установлено Modbus TCP соединение в Network Connection отразится соответствующая строчка, которой у Вас нет (смотрите Рис.1 во вложении) и сообщения об ошибки не будет.
Попробуйте, пожалуйста, из командной строки ввести команду telnet 192.168.127.254 502 (только укажите адрес своего модуля - смотрите Рис.2 во вложении). После этой команды должно будет открыться окно как на Рис.3, а в Network Connection появится соединение по Modbus TCP. Затем при обрыве линка значения каналов перейдет в OFF.