  1. Здравствуйте! Спасибо за предоставленный отзыв. Жаль слышать, что у Вас возникли проблемы с определённой моделью блока питания. При проектировании устройств MOXA, разработчик опирается на международные стандарты по части пусковых токов - это МЭК 870-4: Устройства и системы телемеханики. Большинство устройств MOXA соответствуют следующим характеристикам: Пусковой ток 20 Iном или 0.1мс~1мс. Пусковой ток 10 Iном или после 1мс Рекомендованные блоки питания к устройствам MOXA (бренда Meanwell, Chinfa) работают без проблем в обоих сценариях: подключение к работающему БП, включение БП с подключённым потребителем. Схема резервирования питания разнится в зависимости от модели устройства. На общепромышленных сериях характерна именно описанная схема, которая имеет один DC-DC преобразователь и два входа для подключения. Об этом честно сказано в описании устройств терминами «Dual power input/redundant dual inputs», что дословно означает «двойной/резервированный вход питания», а не «два независимых модуля питания». Подобное схемотехническое решение связано с компактностью оборудования и естественно его стоимостью, и применяется большинством производителей промышленных коммутаторов. Два независимых модуля питания есть в отраслевых сериях, например, в серии коммутаторов для энергетики “PT”. Ваши пожелания были переданы разработчику, который, в свою очередь, постарается учесть их при разработке новых устройств и написании документации.
  2. Добрый день! К сожалению, опрашивать одно последовательно устройства одновременно с нескольких компьютеров через устройство NPort 5150 не получится. Max.connection позволяет одновременно устанавливать несколько ТСР соединений, но данные, пришедшие на один СОМ-порт с нескольких ПК, будут перемешиваться. Именно поэтому Вам и не удается осуществлять опрос сразу с двух ОРС. Данную задачу можно решить с помощью устройства серии NPort 6000 http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/servers/6000/ с функцией command by command.
  3. Добрый день! К сожалению, пока поддерживаемые версии ядра только 3.х. Попробуйте, установить последнюю доступную версию драйвера (во вложении), но не факт, что она заработает на Linux 4.х ver1.18.51.zip
  4. При пробросе портов передача данных осуществляется быстрее, но если объем данных небольшой, то разницу Вы не заметите.
  5. Такой вариант возможен. Соединение между модемами подключенными к ПК и ПЛК будет устанавливаться через АТ-команды.
  6. Ревизию обновить невозможно - это аппаратная версия устройства. Обновляется только прошивка устройства.
  7. К сожалению, выполнение поставленных задач возможно на OnCell G3151 Rev.2.0 и выше или с помощью OnCell 5104-T.
  8. Я правильно понимаю, что контроллеры к модемам OnCell G3151 подключаются по последовательному порту и у модемов последовательный порт в режим работы TCP Server. Верно? Т.е. ПК выступает в роли TCP Client и SCADA-система опрашивает контроллеры, обращаясь к статическим ip-адресам OnCell G3151 выданным оператором? Когда к ПК подключаете модем по Ethernet, указываете в Basic Network Settings ip-параметры локальной сети ПК. Когда к ПК подключаетесь по последовательному порту, на OnCell G3151 устанавливаете режим работы TCP Client и указываете адреса TCP Server в качестве Destination address.
  9. К сожалению, в таком случае удаленно решить проблему не удастся. Оборудование необходимо сдать в ремонт.
  10. Добрый день! Пробовали ли выполнять следующие действия:
  11. Опишите, пожалуйста, задачу которую необходимо реализовать более подробно. В общих чертах если нужно подключить модем по Ethernet к локальной сети, то нужно ему задать ip-адрес, маску и шлюз по умолчанию из этой сети в разделе Basic Network Settings.
  12. Добрый день, Виктор! Перезагрузка по питанию оживила преобразователь? Если да, попробуйте обновить прошивку до версии 3.6 (доступна для скачивания по ссылке:http://moxa.ru/files/drivers__utilities/np5600_ver3_6_build_15041515.rom). Если обновление прошивки не поможет, то оборудование необходимо сдавать в ремонт. Устройство с серийным номером TACHE1010629 находится на гарантии - обратитесь, пожалуйста, за гарантийным обслуживанием в компанию, где приобреталось оборудование.
  13. Не совсем понятно,откуда взят период 20 мс. Судя по прикрепленному файлу пакеты от РС сыпятся в NPort непрерывно с периодичностью в мкс (~50 мкс).
  14. Добрый день! В разделе меню Network Settings/GSM GPRS Settings выберите тип соединения GPRS. Точку доступа APN уточните у оператора мобильной связи и укажите в качестве APN (Рис.1). После чего сохраните внесенные изменения - кнопка Submit. Статический ip-адрес присваивается оператором на sim-карту и вручную его нигде прописывать не нужно.
  15. Добрый день! Снова передали информацию о необходимости драйвера на MAC OS для устройств UPort в отдел разработок. К сожалению, ответ тот же - обновление драйвера пока не планируется.
  16. Параметр Force transmit обозначает задержку, которую будет выжидать NPort прежде чем отправит данные с последовательного порта на Ethernet.
  17. Добрый день! Действительно такое поведение устройств NPort наблюдается при включенном параметре Force transmit. Происходит это из-за того, что счетчик задержки обнуляется не только когда данные отправляются, но и когда поступают на устройство.
  18. Все зависит от скорости передачи, Вас какая интересует? 250 метров должно пробивать на любой скорости (если нет преград). Вы можете воспользоваться калькулятором расчета дальности связи http://iwcalculator.moxa.com/ и посмотреть на какой скорости какие будут расстояния. Там можно сразу выбрать интересующее Вас оборудование и все параметры заполняться автоматически или заполнить вручную.
  19. Добрый день! Вариант 1: Последовательные устройства подключаются к преобразователю RS-232/422/485 в беспроводной Ethernet - NPort W2150A http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/wireless/w2150a/nport_w2150a/. Со стороны Ethernet необходимо будет установить точку доступа. Например, AWK-1131A-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1131a/awk1131a/ Для передачи на расстояние 250 метров будет недостаточно использовать стандартные антенны, поэтому нужно будет устанавливать антенну ANT-WSB-ANF-09 с усилением 9 дБ и кабель CRF-N0117SA-3M. Также можно использовать направленные антенны. Вариант 2: Последовательные устройства подключаются к клиенту с последовательным портом AWK-1127-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1127/awk-1127/ Все остальное, как и в Варианте 1 Вариант 3: Последовательные устройства подключаются к преобразователю RS-232/422/485 в Ethernet NPort 5150 http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/standart/5000/5100/nport_5150/ , который в свою очередь подключается к беспроводному клиенту AWK-1121-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1121/awk-1121/ Все остальное, как и в Варианте 1
  20. Обычный проброс портов тоже вполне подойдет для организации связи между модемами. VPN-туннель - защищенное соединение между удаленными объектами, был предложен как один из вариантов реализации подобных задач.
  21. Сим-карта в OnCel 5104 должна иметь белый статический ip-адрес. OnCell 5004 должен иметь выход в интернет, в настройках VPN Client указывается ip-адрес Server соответствующий белому адресу OnCel 5104. В настройках WAN маршрутизатора EDR указываете параметры соответствующие LAN сети Oncell 5104 (192.168.0.x).
  22. Все устройства настраиваются как говориться в инструкции. OnCell 5104 настраиваться в режим работы GPRS (как и первый модем) и осуществляется проброс портов в разделе web-интерфейса Advanced Network Settings - Virtual Server Settings. Именно этот модем должен быть с белым статическим ip-адресом.
  23. Добрый день! Опишите, пожалуйста, задачу, которую Вам необходимо реализовать более подробно, в том числе что Вы подразумеваете под каналом передачи данных? Предварительно можем предложить организовать VPN-туннель. К сожалению, для настройки VPN-туннеля недостаточно только модемов, так как они могут выступать только VPN-клиентами, поэтому нужно устройство, которое сможет быть VPN-сервером. Например, маршрутизатор EDR-903. При этом маршрутизатор должен иметь статический белый ip-адрес. Пример настройки VPN-туннеля доступен в инструкции по ссылке http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=1868
×
×