Posts
194 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by Alexandra
-
-
Добрый день!
К сожалению, опрашивать одно последовательно устройства одновременно с нескольких компьютеров через устройство NPort 5150 не получится. Max.connection позволяет одновременно устанавливать несколько ТСР соединений, но данные, пришедшие на один СОМ-порт с нескольких ПК, будут перемешиваться. Именно поэтому Вам и не удается осуществлять опрос сразу с двух ОРС.
Данную задачу можно решить с помощью устройства серии NPort 6000 http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/servers/6000/ с функцией command by command.
-
Добрый день!
К сожалению, пока поддерживаемые версии ядра только 3.х. Попробуйте, установить последнюю доступную версию драйвера (во вложении), но не факт, что она заработает на Linux 4.х
-
При пробросе портов передача данных осуществляется быстрее, но если объем данных небольшой, то разницу Вы не заметите.
-
Такой вариант возможен. Соединение между модемами подключенными к ПК и ПЛК будет устанавливаться через АТ-команды.
-
Ревизию обновить невозможно - это аппаратная версия устройства. Обновляется только прошивка устройства.
-
К сожалению, выполнение поставленных задач возможно на OnCell G3151 Rev.2.0 и выше или с помощью OnCell 5104-T.
-
Я правильно понимаю, что контроллеры к модемам OnCell G3151 подключаются по последовательному порту и у модемов последовательный порт в режим работы TCP Server. Верно? Т.е. ПК выступает в роли TCP Client и SCADA-система опрашивает контроллеры, обращаясь к статическим ip-адресам OnCell G3151 выданным оператором?
Когда к ПК подключаете модем по Ethernet, указываете в Basic Network Settings ip-параметры локальной сети ПК.
Когда к ПК подключаетесь по последовательному порту, на OnCell G3151 устанавливаете режим работы TCP Client и указываете адреса TCP Server в качестве Destination address.
-
К сожалению, в таком случае удаленно решить проблему не удастся. Оборудование необходимо сдать в ремонт.
-
Добрый день!
Пробовали ли выполнять следующие действия:
Здравствуйте!
1. Проверить, последняя ли прошивка на устройстве (залить последнюю);
2. Отцепить от модемов, поставить на стол (подключить питание, Ethernet). Будет ли зависать?
3. Если на оба предыдущие пункта - ответ положителен - то тогда в ремонт... Удалённо такую проблему победить не получится.
-
Опишите, пожалуйста, задачу которую необходимо реализовать более подробно.
В общих чертах если нужно подключить модем по Ethernet к локальной сети, то нужно ему задать ip-адрес, маску и шлюз по умолчанию из этой сети в разделе Basic Network Settings.
-
Добрый день, Виктор!
Перезагрузка по питанию оживила преобразователь? Если да, попробуйте обновить прошивку до версии 3.6 (доступна для скачивания по ссылке:http://moxa.ru/files/drivers__utilities/np5600_ver3_6_build_15041515.rom). Если обновление прошивки не поможет, то оборудование необходимо сдавать в ремонт. Устройство с серийным номером TACHE1010629 находится на гарантии - обратитесь, пожалуйста, за гарантийным обслуживанием в компанию, где приобреталось оборудование.
-
Не совсем понятно,откуда взят период 20 мс. Судя по прикрепленному файлу пакеты от РС сыпятся в NPort непрерывно с периодичностью в мкс (~50 мкс).
-
Добрый день!
В разделе меню Network Settings/GSM GPRS Settings выберите тип соединения GPRS. Точку доступа APN уточните у оператора мобильной связи и укажите в качестве APN (Рис.1). После чего сохраните внесенные изменения - кнопка Submit. Статический ip-адрес присваивается оператором на sim-карту и вручную его нигде прописывать не нужно. -
Добрый день!
Снова передали информацию о необходимости драйвера на MAC OS для устройств UPort в отдел разработок. К сожалению, ответ тот же - обновление драйвера пока не планируется.
-
Параметр Force transmit обозначает задержку, которую будет выжидать NPort прежде чем отправит данные с последовательного порта на Ethernet.
-
Добрый день!
Действительно такое поведение устройств NPort наблюдается при включенном параметре Force transmit. Происходит это из-за того, что счетчик задержки обнуляется не только когда данные отправляются, но и когда поступают на устройство.
-
Все зависит от скорости передачи, Вас какая интересует? 250 метров должно пробивать на любой скорости (если нет преград). Вы можете воспользоваться калькулятором расчета дальности связи http://iwcalculator.moxa.com/ и посмотреть на какой скорости какие будут расстояния. Там можно сразу выбрать интересующее Вас оборудование и все параметры заполняться автоматически или заполнить вручную.
-
Добрый день!
Вариант 1:
Последовательные устройства подключаются к преобразователю RS-232/422/485 в беспроводной Ethernet - NPort W2150A http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/wireless/w2150a/nport_w2150a/.
Со стороны Ethernet необходимо будет установить точку доступа. Например, AWK-1131A-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1131a/awk1131a/
Для передачи на расстояние 250 метров будет недостаточно использовать стандартные антенны, поэтому нужно будет устанавливать антенну ANT-WSB-ANF-09 с усилением 9 дБ и кабель CRF-N0117SA-3M. Также можно использовать направленные антенны.
Вариант 2:
Последовательные устройства подключаются к клиенту с последовательным портом AWK-1127-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1127/awk-1127/
Все остальное, как и в Варианте 1
Вариант 3:
Последовательные устройства подключаются к преобразователю RS-232/422/485 в Ethernet NPort 5150 http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/standart/5000/5100/nport_5150/ , который в свою очередь подключается к беспроводному клиенту AWK-1121-EU http://moxa.ru/shop/ethernet/wireless/client/awk-1121/awk-1121/
Все остальное, как и в Варианте 1
-
Добрый день!
Выслали.
-
Здравствуйте!
Описание выслали.
-
Обычный проброс портов тоже вполне подойдет для организации связи между модемами. VPN-туннель - защищенное соединение между удаленными объектами, был предложен как один из вариантов реализации подобных задач.
-
Сим-карта в OnCel 5104 должна иметь белый статический ip-адрес. OnCell 5004 должен иметь выход в интернет, в настройках VPN Client указывается ip-адрес Server соответствующий белому адресу OnCel 5104. В настройках WAN маршрутизатора EDR указываете параметры соответствующие LAN сети Oncell 5104 (192.168.0.x).
-
Все устройства настраиваются как говориться в инструкции.
OnCell 5104 настраиваться в режим работы GPRS (как и первый модем) и осуществляется проброс портов в разделе web-интерфейса Advanced Network Settings - Virtual Server Settings. Именно этот модем должен быть с белым статическим ip-адресом.
-
Добрый день!
Опишите, пожалуйста, задачу, которую Вам необходимо реализовать более подробно, в том числе что Вы подразумеваете под каналом передачи данных?
Предварительно можем предложить организовать VPN-туннель. К сожалению, для настройки VPN-туннеля недостаточно только модемов, так как они могут выступать только VPN-клиентами, поэтому нужно устройство, которое сможет быть VPN-сервером. Например, маршрутизатор EDR-903. При этом маршрутизатор должен иметь статический белый ip-адрес. Пример настройки VPN-туннеля доступен в инструкции по ссылке http://www.moxa.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1868
Питание EDS-308
in Промышленный Ethernet
Posted
Здравствуйте!
Спасибо за предоставленный отзыв. Жаль слышать, что у Вас возникли проблемы с определённой моделью блока питания.
При проектировании устройств MOXA, разработчик опирается на международные стандарты по части пусковых токов - это МЭК 870-4: Устройства и системы телемеханики. Большинство устройств MOXA соответствуют следующим характеристикам:
Пусковой ток 20 Iном или 0.1мс~1мс.
Пусковой ток 10 Iном или после 1мс
Рекомендованные блоки питания к устройствам MOXA (бренда Meanwell, Chinfa) работают без проблем в обоих сценариях: подключение к работающему БП, включение БП с подключённым потребителем.
Схема резервирования питания разнится в зависимости от модели устройства. На общепромышленных сериях характерна именно описанная схема, которая имеет один DC-DC преобразователь и два входа для подключения. Об этом честно сказано в описании устройств терминами «Dual power input/redundant dual inputs», что дословно означает «двойной/резервированный вход питания», а не «два независимых модуля питания». Подобное схемотехническое решение связано с компактностью оборудования и естественно его стоимостью, и применяется большинством производителей промышленных коммутаторов. Два независимых модуля питания есть в отраслевых сериях, например, в серии коммутаторов для энергетики “PT”.
Ваши пожелания были переданы разработчику, который, в свою очередь, постарается учесть их при разработке новых устройств и написании документации.