Posts
194 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by Alexandra
-
Все зависит от того, по каким протоколам должна осуществляться передача дынных. 1) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC| в этом случае от PLC на MGate данные должны поступать по протоколу Modbus TCP, далее MGate преобразовывает эти данные в Modbus RTU и передает данные на NPort. NPort в свою очередь не является преобразователем протоколов (он преобразователь физических интерфейсов) и прозрачно передаст данные на PC (т.е. на РС приходут последовательные данные Modbus RTU в Ethernet пакетах). 2) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|MGate_mb3170|->------ethernet--------|PC|, на РС будут приходить данные Modbus TCP, так как второй MGate обратно преобразует Modbus RTU в Modbus ТСР. 3) Схема: PLC->----ethernet------|Nport серии 6000|->-----RS-485(4w)--------|Nport серии 6000|->------ethernet--------|PC| неважно какие данные придут от PLC на первый NPort, эти же данные поступят и на РС.
-
Добрый день! Соединить устройства в подобную схему можно. Но для более полного ответа опишите, пожалуйста, задачу, которую необходимо реализовать.
-
Добрый день! Сталкивались с подобной ситуацией. К сожалению, удаленно решить проблему не удастся, нужно отправлять оборудование в сервисный центр.Указанный преобразователь находится на гарантии и в сервисном центре отремонтируют его бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, в компанию, в которой приобретали оборудование.
-
Ремонт NPort 5130
Alexandra replied to boris_r_v's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Во вложении фото с платой NPort 5130 -
Восстановить регистрацию EDS-SNMP OPC Server?
Alexandra replied to Engineer's topic in Программное обеспечение
Добрый день! Ответ Вам был дан во втором сообщении. -
OnCell G3151. Доступ к Web-консоли по WAN
Alexandra replied to sparrow422's topic in Беспроводное оборудование
Добрый день! Кроме проброса порта 80, нужно еще включить доступ к web-интерфейсу из WAN (по умолчанию от отключен). Для это зайдите в раздел System Management - > Maintenance -> Console Settings и выберите Enable напротив параметров Access From WAN (смотрите Рис.1 во вложении). -
Система команд NPort
Alexandra replied to Геннадий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, а NPort и компьютер, с которого Вы пытались зайти на Telnet, подключены напрямую? Если нет, то находятся ли они в одной подсети? Информацию для работы с устройством NPort через сторонние приложения выслали Вам на адрес, указанный в профиле. -
Help with NPort 5110 on CentOS 7
Alexandra replied to casalicomputers's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Во вложении последняя версия драйвера. Попробуйте установить его. npreal2_1.18.51_build_15051816.tgz -
Система команд NPort
Alexandra replied to Геннадий's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Выслали Вам информацию на адрес электронной почты, указанный в профиле. -
Попробуйте еще обновить прошивку до версии 1.14 (доступна для скачивания по ссылке: http://moxa.ru/files/drivers_utilities_2/awk3121_1_13_build_16040604.rom)
-
Здравствуйте! Пропускает ли точка доступа во время подобного зависания brodcast трафик? Чтобы это проверить к проводному интерфейсу ТД нужно подключиться с ноутбука, на котором включен wireshark. При попытке клиента подключиться к ТД запросы должны будут отражаться в wireshark. Какая версия прошивки у AWK-3121?
-
настройка драйвера Nport
Alexandra replied to I_m's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Сейчас данная опция реализована в обычных версиях NPort Administrator и NPort Windows Driver Manager, которые доступны для скачивания на сайте moxa.ru. Нужно только поставить галочку «Always Accept Open Requests» (смотрите Рис.1 во вложении), и COM-порт будет всегда открываться, независимо от того доступен NPort или нет. -
RS422 на NE-4110A
Alexandra replied to Fonarshik's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Конвертер NE-4110A с интерфейсом RS-422 работает. Изменить тип интерфейса можно в web-интерфейсе в разделе Serial Settings -> Port 1 (смотрите Рис.1 во вложении) -
Проброс портов Nport IA5250
Alexandra replied to Manadrug's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! В режиме работы Real COM порты заданы и не изменяются (data port 950 и command port 966). В режиме TCP Server по умолчанию порты 4001 и 966, но их можно назначить самостоятельно. Для реализации Вашей задачи необходимо будет осуществить проброс портов на роутере: для обмена данными с последовательными устройствами будет достаточно пробросить порты указанные выше. Полный список портов, по средствам которых можно будет удаленно управлять устройством NPort можно найти по ссылке: http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/2050-faq-po-preobrazovateliam-rs-232422485-v-ethernet-seriia-nport/#8 -
Добрый день! Для реализации подобной схемы нужно на OnCell G3151, который подключен к ПК1, во вкладке GSM GPRS Settings включить режим работы GSM. В качестве режима работы последовательного порта (Serial Port Settings -> Operation Modes) установить Ethernet Modem. Второе устройстве OnCell G3151 должно быть настроено в режиме SMS Tunnel (GSM GPRS Settings).
-
Помогите настроить MGate MB3480
Alexandra replied to Владимир1967's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Владимир, судя по мониторингу запросы от мастера приходят, но на последовательный порт не отправляются. Вероятнее всего причина кроется в таблице Slave ID. В MGate Manager есть вкладка Modbus Routing, измените диапазон SID для порта, к которому подключено последовательное устройство как показано на скриншоте во вложении. -
Помогите настроить MGate MB3480
Alexandra replied to Владимир1967's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Добрый день! Одинаковые ли параметры установлены для последовательного порта MGate и овен ПР200? Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл с настройками MGate. Что показывает мониторинг в утилите MGate Manager во время опроса slava (если можно пришлите скриншот)? -
Добрый день! К сожалению, одновременно выполнять обе задачи не получится: 1. Для передачи сообщений необходимо установить режим работы модема SMS Tunnel 2. Для выхода в интернет - GPRS