  1. Все зависит от того, по каким протоколам должна осуществляться передача дынных.  

    1) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|Nport5430|->------ethernet--------|PC| в этом случае от PLC на MGate данные должны поступать по протоколу Modbus TCP, далее MGate преобразовывает эти данные в Modbus RTU и передает данные на NPort. NPort в свою очередь не является преобразователем протоколов (он преобразователь физических интерфейсов) и прозрачно передаст данные на PC (т.е. на РС приходут последовательные данные Modbus RTU в Ethernet пакетах).

    2) Схема: PLC->----ethernet------|MGate_mb3170|->-----RS-485(4w)--------|MGate_mb3170|->------ethernet--------|PC|, на РС будут приходить данные Modbus TCP, так как второй MGate обратно преобразует Modbus RTU в Modbus ТСР.

    3) Схема: PLC->----ethernet------|Nport серии 6000|->-----RS-485(4w)--------|Nport серии 6000|->------ethernet--------|PC| неважно какие данные придут от PLC на первый NPort, эти же данные поступят и на РС.

  2. Добрый день! 

    Сталкивались с подобной ситуацией. К сожалению, удаленно решить проблему не удастся, нужно отправлять оборудование в сервисный центр.Указанный преобразователь находится на гарантии и в сервисном центре отремонтируют его бесплатно. Обратитесь, пожалуйста, в компанию, в которой приобретали оборудование. 

  3. Добрый день! 

    Кроме проброса порта 80, нужно еще включить доступ к web-интерфейсу из WAN (по умолчанию от отключен). Для это зайдите в раздел System Management - > Maintenance -> Console Settings и выберите Enable напротив параметров Access From WAN (смотрите Рис.1 во вложении).

    Рис.1.jpg

  4. Здравствуйте!
     

    Уточните, пожалуйста, а NPort и компьютер, с которого Вы пытались зайти на Telnet, подключены напрямую? Если нет, то находятся ли они в одной подсети? 

    Информацию для работы с устройством NPort через сторонние приложения выслали Вам на адрес, указанный в профиле. 

  5. К сожалению, поменять тип интерфейса подобным способом не получится: все возможные настройки по средствам протокола IPSerial описаны в инструкции, которую я Вам присылала.

    Для выбора интерфейса используйте, пожалуйста, утилиту NPort Administrator или web-интерфейс устройства.

  6. Добрый день!

    Для реализации подобной задачи можно использовать режим работы Pair Connection. Инструкция по настройки и работе данного режима доступна по ссылке: http://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_-_parnoe_soedinenie.pdf. Компьютер нужен только на этапе конфигурирования устройств. 

  7. Здравствуйте!

    Пропускает ли точка доступа во время подобного зависания brodcast трафик? Чтобы это проверить к проводному интерфейсу ТД нужно подключиться с ноутбука, на котором включен wireshark. При попытке клиента подключиться к ТД запросы должны будут отражаться в wireshark. 

    Какая версия прошивки у AWK-3121?

  8. Добрый день!

     

    Сейчас данная опция реализована в обычных версиях NPort Administrator и NPort Windows Driver Manager, которые доступны для скачивания на сайте moxa.ru. Нужно только поставить галочку «Always Accept Open Requests» (смотрите Рис.1 во вложении), и COM-порт будет всегда открываться, независимо от того доступен NPort или нет.

     

     

    Рис.1.jpg

  9. Добрый день! 

     

    В режиме работы Real COM порты заданы и не изменяются (data port 950 и command port 966). В режиме TCP Server по умолчанию порты 4001 и 966, но их можно назначить самостоятельно.

     

    Для реализации Вашей задачи необходимо будет осуществить проброс портов на роутере: для обмена данными с последовательными устройствами будет достаточно пробросить порты указанные выше. Полный список портов, по средствам которых можно будет удаленно управлять устройством NPort можно найти по ссылке: http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/2050-faq-po-preobrazovateliam-rs-232422485-v-ethernet-seriia-nport/#8 

  10. Добрый день! 

     

    Для реализации подобной схемы нужно на OnCell G3151, который подключен к ПК1, во вкладке GSM GPRS Settings включить режим работы GSM. В качестве режима работы последовательного порта (Serial Port Settings -> Operation Modes) установить Ethernet Modem. Второе устройстве OnCell G3151 должно быть настроено в режиме SMS Tunnel (GSM GPRS Settings). 

  11. Владимир, судя по мониторингу запросы от мастера приходят, но на последовательный порт не отправляются. Вероятнее всего причина кроется в таблице Slave ID. В MGate Manager есть вкладка Modbus Routing, измените диапазон SID для порта, к которому подключено последовательное устройство как показано на скриншоте во вложении. 

    Modbus Routing.JPG

  12. Добрый день! 

    Одинаковые ли параметры установлены для последовательного порта MGate и овен ПР200? Пришлите, пожалуйста, конфигурационный файл с настройками MGate. Что показывает мониторинг в утилите MGate Manager во время опроса slava (если можно пришлите скриншот)?

×
×