alex_tfgpe
-
Posts
3 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Posts posted by alex_tfgpe
-
-
Добрый день,
Уточните, пожалуйста, номер аппаратного релиза устройства (номер указан на белой этикетке на нижней стороне UC-7410).
Здравствуйте!
Сообщить номер аппаратного релиза пока не предсталяется возможным, ввиду удаленности обьектов.
Пока восстанавливали работоспособность на одном из обьектов, совершенно забыли переписать этот номер.
Кроме того, устройства закреплены в щитах что затрудняет доступ к задней панели.
Может быть есть какие-то общие рекомендации? Например, по смене заводских настроек IP адресов?
-
Доброго дня!
Моха осуществляет транзит данных с линий rs-485 в ethernet (tcp).
ОС winCE.
Спустя некторое время (приблизительно месяц) начинаются сбои связи с устройством. После пересброса питания связь восстанавливается, но спустя еще некоторое время ситуация повторяется и сброс питания результатов не дает.
При осмотре устройства на месте выявлено, что UC-7410 CE потерял все настройки портов Ethernet, RS-485, а также прикладной задачи. Отображаются настройки по умолчанию.
После восстановления требуемых настроек, произошел сбой первого порта Ethernet (не проходит ping), однако второй порт в это время работает штатно (он имеет такую же конфигурацию для резерва).
Аналогичная ситуация наблюдается на двух устройствах UC-7410 CE, установленных на разных обьектах.
Подскажите, как устранить данную неисправность и избежать ее в дальнейшем?
PS существует ли возможность изменить default настройки портов, чтобы если даже произошел сбой программного обеспечения, то не терять связь с UC-7410 CE по Ethernet.
UC-7410 CE
in Встраиваемые коммуникационные компьютеры
Posted
Спасибо, попробуем этот вариант!