  1. Если проблема аппаратная, то возможность ее решения необходимо уточнять в сервисном центре (устройство снято с производства, поэтому нужных компонентов может уже и не быть). Для этого Вы можете направить заявку через форму на следующей странице: https://moxa.ru/support/warranty_and_repair/
  2. Нужно не зажимать/нажимать один раз, а пробовать многократно нажимать сразу после подачи питания. Так у вас тоже не выходит попасть в меню загрузчика?
  3. Добрый день! Судя по тому, что загрузка прекращается на монтировании файловой системы JFFS2, то проблема может быть связана с целостностью файлов системы, или же целостностью самой памяти, где хранятся файлы: Попробовать заново загрузить прошивку можно через меню загрузчика. Для этого необходимо подключиться через консольный порт RS-232 (штырьковый разъем сбоку) и после подачи питания нажимать Del в окне консоли. Если с загрузчиком все ОК, то Вы должны попасть в такое меню: В нем можно выбрать Firmware Upgrade и попробовать загрузить файл прошивки через консольный порт по Xmodem, или через TFTP по LAN.
  4. В таком случае, остается только диагностика коммутатора в рамках сервисного центра. Заявку Вы можете оформить по следующей ссылке: https://moxa.ru/support/warranty_and_repair/
  5. Попробуйте при появлении данных символов выполнить отправку файла прошивки на коммутатор через XModem-CRC: Сам файл прошивки версии 3.8, если его у Вас нет, можно скачать по следующей ссылке
  6. На другом ПК система аналогичная, или же другая? Если другая, то пробовали ли на этом ПК переустановить драйвер (полностью удалив текущий) с подключенным преобразователем? Если это не поможет, то остается вариант выполнения статической конфигурации драйвера, который описан начиная с пункта 3.4 из файла readme (в архиве с самим драйвером). Важно проверить, что на ПК есть все необходимые пакеты из пункта 2 того же файла readme (включая заголовочные файлы ядра Linux).
  7. Добрый день! Уточните, пожалуйста, на каком этапе останавливается вывод информации в последовательную консоль коммутатора, если его перезапустить по питанию? Пришлите скриншот.
  8. Дмитрий, А вот по последнему пункту что-то не так - светодиод Active должен гореть вне зависимости от состояния драйвера (установлен или нет). Пробовали ли Вы подключать преобразователь в другие порты USB и/или к другому ПК?
  9. Добрый день! Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы: 1. Перезагрузить систему после установок драйвера? 2. Перед использованием команды modprobe выполнить команду depmod -a? 3. При выполнении команды modprobe сам преобразователь был подключен к ПК?
  10. Добрый день! Драйвера под определенные версии ядра Linux не совместимы с системами с другой версией ядра. Попробуйте установить драйвер версии 5.1.5: https://drive.google.com/file/d/1O645YTYUJOOBnc_M5v58EL6q1PdWKnI-/view?usp=sharing
  11. Добрый день! Согласно стандарту RS-485 (которому соответствуют интерфейсы преобразователя NPort) в одной шине без повторителей можно подключить до 32-х единичных нагрузок. Каждый интерфейс NPort 5232 в режиме RS-485 также является единичной нагрузкой в шине. Т.е. если подключаемое оборудование у Вас представляет собой единичные нагрузки, поддерживает шинное подключение в рамках протокола обмена, то его можно подключить до 31 устройства к каждому интерфейсу преобразователя. Да, Вы можете опросить подключаемое оборудование RS-485 через преобразователи NPort 5232 по cети Ethernet. Ответы на наиболее частые вопросы по преобразователям NPort Вы можете найти в нашем FAQ: https://moxa.ru/faq/faq-nport1/
  12. Добрый день! NPort 5150A и NPort IA-5150, как и любые другие NPort с подходящими типами последовательных портов и режимами работы Pair Connection Master/Slave, работать друг с другом будут. Отличий между NPort 5150A и NPort IA-5150 чуть больше, чем только формат корпуса - есть также некоторые отличия по режимам работы и веб-интерфейсу (немного больше настроек в серии 5000A). Подробнее о разных сериях преобразователей NPort можно найти информацию в нашем FAQ в 3 вопросе: https://moxa.ru/files/news/faq-nport1/faq-nport.html#3
  13. Добрый день! Перепроверили, проблема все также не воспроизводится на нашем тестовом EDS-508A после обновлений до прошивки 3.10.
  14. Добрый день! К сожалению, работать с оборудованием Beckhoff не приходилось. Но правильно ли я понимаю, что проблема в подключении за NAT только к данному оборудованию? Другие устройства за тем же самым NAT корректно опрашиваются (если их поставить вместо контроллера с тем же адресом)? Если это так, то тут нужно смотреть особенности связи, используемой со стороны Beckhoff, а также желательно снять Wireshark дамп попытки подключения с двух сторон (со стороны ПК и со стороны контроллера одновременно). Возможно, как-то будет полезна информация по следующей ссылке: https://support.softwaretoolbox.com/app/answers/detail/a_id/2593
×
×