Незнайка,
Спасибо за ответ, не знал об этой функции. Не могли бы вы поподробнее рассказать как в данной ситуации можно было бы реализовать её функционал.
У Меня получилось достигнуть результата однако только тогда когда вместо SCADA HMI я использовал ПК, не понимаю к сожалению в чем разница с точки зрения сети.
-
Можно ли сделать так чтобы устройство с определенным МАК адресом и подключенным например к порту № 1 могло взаимодействовать с устройством на порту №2 (Созданы разрешающие правила для МАК), но однако не могло взаимодействовать с устройством на порту №3, в то время как устройство №2 имело бы доступ и к №1 и к №3. Как то можно сделать такую внутреннюю MAC фильтрацию? Или фильтрация возможно только входящего трафика (Ingres, от устройство к свитчу), а исходящего невозможно (egress, от свитча к устройству).
ПС
Делается для того чтобы рабочая станция (Уст-во №1) могла взаимодествовать со SCADA HMI (Уст-во №2), но не могло лезть наружу через Радио аплинк (уст-во №3) ввиду ограниченности трафика (19кбит/с).
VLAN`ы не предлагать
МАК фильтрация на EDS508-510a
in Промышленный Ethernet
Posted
В очередной раз спасибо за развернутый ответ. Хорошо знаю как работают ВЛАНы, загвоздка была только в Гибридах и в поле в таблице Fixed Vlan Tagged. (Не было понятно или только трафик допускается теггированным, то ли Тэги будут добавляться как у Access порта, но сразу несколько, по типу 802.1Q QnQ)
Вчера сразу после своего поста пошёл дальше ковыряться, в итоге после 8 часов заработало на следующих настройка
устройство 1 = порт1 = Hybrid VLAN PVID = 20 Untagged =10 (Local)
устройство 2 = порт2 = Hybrid VLAN PVID = 10 Untagged =20 (Scadapack с доступом наружу)
устройство 3 = порт3 = Hybrid VLAN PVID = 10 (Аплинк)
Еще раз большое Спасибо и с Праздником!