Измерял осциллографом. При замыкании пина 2-3 возврата нет ибо выхода нет. При переключении на RS485 на 3 пине все отлично.
Мельком посмотрел схемотехнику. Конвертер tusb3410 -> гальваническая развязка 1200ARZ и 1201ARZ -> интерфейс ZT3243(RS232) и интерфейс VP20(RS485).
Короче все понятно. Дохлая ZT3243. Программным переключением делается выбор между разными интерфейсами по входам enable. При переключении на RS232 на -forceoff forceon(enable) логические единицы. Надо менять ZT3243. Закажу MAX3245.
-
Возникла проблема с 1150i при работе с RS232.
При попытке подключиться к устройству индикатор TX активно моргает, но на 3 пине DB9 ничего нет. Даже при отключенном кабеле.
По RS485 такой проблемы не возникает и на 3 пине все как положено. Пробовал драйвера 1.8 и 1.9 результат одинаковый. Операционная система Windows 7 x64.
проблема с uport 1150
in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Posted
Пришли на замену MAX3245. Корпус чуть пошире но впаялась нормально. Эффект нулевой. Заменил С16 С18 С20 С21 в обвязке на 0,1мкф. Все заработало. В ZT3243 был неисправен внутренний источник -5В