  1. Нет не пробовали....

    Сейчас мучил схему, заметил особенность, порт который первый опрашивается после потери питания, скорее всего и "теряет" датчики, заметив эту особенность пропинговал первым пустой ком порт... Теперь пытаюсь воссоздать проблему  :blink: тк датчики перестали отваливаться после потери питания  :D

    Мне так и не понятно что привело к такой ситуации  :( , если датчики будут опять отваливаться напишу, пока 5 перезапусков все нормально ))

  2. Здравствуйте!

     

    Честно говоря - ситуация не очень понятна:

     

    1. Схема работает - пропало питание на 3480 - включилось питание - и теперь часть приборов работает (опрашивается) - а часть нет? Затем:

    2. Снова отключили питание на 3480 - и теперь всё работает (все приборы опрашиваются)? А если снять питание в третий раз - что будет?

    3. А приборы у нас с 3480 на одном автомате висят? Tо есть питание пропадает везде или исключительно на 3480?

    1 ДА

    2 Да

    1-2 Обе ситуации имеют место быть 50\50, но чаще всего они включаются\выключаюся, как триггер после отключения питания.

     

    3 Как сами отключим (моха имеет отдельное питание, у датчиков 2 группы по 30 и 10 датчиков питаются отдельно)

    Сам стенд скорее является тестовым для отладки ПО, и в ходе работ была замечена такая странность с питанием.

     

    На выходные стенд отключали, включив утром часть датчиков не опрашивалась и не пинговалась.

    В результате помогло только постепенное отключение не опрашиваемых датчиков, после чего стали их постепенно подключать обратно. Перезагружая моху после подключения нескольких датчиков, проверяли опрос датчиков - повторив несколько раз эту процедуру смогли добиться опроса всех датчиков.

     

    Только, что попробовал отключать питание у мохи, обратно датчики "включились" после 2х отключений.

  3. Добрый день! 

    Купили преобразователь MGate MB3480. Собрали схему с 40 датчиками, по 20 датчиков на 1 ком порт.

     

    Проблема заключается в том, что при пропадании питания на мохе, она может "потерять" часть устройств (они перестают пинговаться), лечится данная проблема перезагрузкой мохи. Но подобный способ не подходит для эксплуатации. 

     

    Хотел узнать, из-за чего может возникать данная проблема?

     

    Датчики (ОВЕН МЭ110-220.3М) после первичной настройки не трогали, датчики подключены через витую пару. 

×
×