Т.е. можно заключить, что оптическому сегменту оборудование Moxa EDS-510A не совместимо с оборудованием EDS-505A/EDS-508A/EDS-516A.
Т.е. в серии EDS-5ххA есть коммутаторы не поддерживающие работу между собой.
Более того в спецификации данного оборудования имеется ложная информация о поддержке протоколов IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
-
Спасибо, т.е. в http://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/1792-vopros-po-kommutatoram/?hl=sfp-1femlc-t&do=findComment&comment=6613 была дана некорректная информация о возможности работы EDS-510A-3SFP с SFP-1FEMLC-T.
Печально...
-
Может что нибудь посоветуете как быть, очень нужно чтобы заработало...
Возможно перепрошить EDS-510А в EDS-510E?
-
Добрый день, EDS-510A их чётко определяет (тип, модель, отображает уровень сигнала на входе).
Почему тогда он их видит?
-
Добрый день.
Для организации кольцевой архитектуры планируется установить в кольце коммутаторы EDS-510A-3SFP-T и EDS-508A-MM-ST.
В коммутатор EDS-510A-3SFP-T были установлены модули SFP-1FEMLC-T. При настройки в Web-интерфейсе модули видны и корректно определяются, но при подсоединении по оптике коммутатор EDS-510A-3SFP-T не доступен.
Подскажите как можно подружить EDS-510A-3SFP-T с SFP-1FEMLC-T.
TurboRing v2, образование петли.
in Промышленный Ethernet
Posted
Подскажите, для TurboRing мастера лучше создавать принудительно или доверится автоматическому назначению мастера в кольце?