Доброго дня, коллеги!
Есть объект по периметру которого расставлены шкафы в количестве 10 штук. В каждом установлено по одному NPORT IA5150A, к которым подключены контроллеры по двухпроводной шине 485. В цепочке 1-3 контроллера. Каждый контроллер имеет уникальный адрес, т.е между шкафами адреса не повторяются.
NPORT IA5150A настроены в режиме Real COM, в программе nPort Administrator созданы виртуальные порты по числу NPORT. Прозванивая индивидуально каждый порт поисковой программой вижу все контроллеры с корректными адресами и стабильную передачу данных, когда объединяю (хотя бы два) порта в группу начинают лезть ошибки CRC, хотя связь есть и данные передаются. Ошибок тем больше, чем больше портов в группе. Также если портов в группе больше 4-х, то поисковая программа каждый раз находит разный набор адресов, но никогда все.
Подскажите, куда смотреть для отладки работы функции COM Grouping, какие параметры могут влиять на стабильность соединения.
Заранее благодарю!