Search the Community
Showing results for tags 'MB3180'.
-
Здравствуйте, уважаемые. Обнаружилась такая проблема. Есть промышленный контроллер, который через MB3180 опрашивает по MODBUS несколько устройств. Устройства иногда не отвечают шлюзу и он подвисает по обмену по данному IP адресу. К сожалению, у контроллера нет возможности оборвать соединение. И он входит в ошибку, которая исправляется сбросом шлюза. Можно ли послать по Ethernet пакет, который сбросит шлюз MB3180?
-
Продам Moxa MB3180 6 шт по 6000 руб б/у немного без б/п торг уместен писать в личку
-
Mgate MB3180. Проблема со связью.
dexery posted a topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Здравствуйте! Имеется проблема преобразования протокола Modbus RTU в Modbus TCP через Mgate MB3180. Задача следующая: имеется контроллер (slave) c Modbus RTU, необходимо опрашивать его удаленно SCADA-системой (master). К контроллеру подключен конвертер в режиме RTU Slave. Данные slave-устройства: скорость 9600, четность None, Стоп-бит 1. Такие же данные установлены в преобразователе. Клеммы A и B подключены верно, пробовали так же менять полярность. Лампа Ethernet мигает зеленым,а лампа Tx/Rx промаргивает зеленым при обращении к устройству (при правильном подключении проводов), либо горит желтым постоянно (если поменять местами + и -). По мониторингу видно, что посылается запрос, но ответа от устройства нет. Прошивка стоит самая последняя, версия 1.4. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Как наладить связь? Спасибо!