Здравствуйте.
На двух сетевых концентраторах Moxa EDS-316 стандартного исполнения не срабатывают релейный выход.
Релейный выход находится в разомкнутом положении в любом случае:
- при отключенном электропитании,
- при подключенном только одном входе питания PWR1 или PWR2 (в этом случае индикатор Fault не загорается),
- при ошибке порта (выставлен соответствующий DIP-переключатель, индикатор Fault загорается),
- при подключении PWR1 и PWR2.
Документация говорит следующее:
FAULT: The two middle contacts of the 6-contact terminal block connector are used to detect both power faults and port faults. The two wires attached to the Fault contacts form an open circuit when:
1. EDS has lost power from one of the DC power inputs.
OR
2. The PORT ALARM DIP Switch for one of the ports is set to ON, but the port is not connected properly.
If neither of these two conditions is satisfied, the Fault circuit will be closed.
Т.е. при ошибке реле размыкается, при других состояниях замкнуто.
В Nport реле конфигурируется через Adm suite, а тут вроде никакой программы настройки на них нет, DIP-переключатели только на порты ориентированы.