Хочу сделать RTU Master. Настройки по умолчанию. Во вкладке Protocol->Mode поменял Port 1 с RTU Slave Mode на RTU Master Mode. В Modbus Routing в Slave ID Table добавляют Remote IP Address, указал IP, Slave ID Start 1, Slave ID End 254, Slave ID Offset 0. Сохраняю. Включаю мониторинг, начинаю опрос. RTU запросы видно, но конвертации в TCP запрос не наблюдаю. Что ещё нужно сделать?
-
Здравствуйте! Просьба помочь с устройством MGate MB3170. Оно используется в качестве Modbus шлюза Ethernet<->RS-485(2-х проводной) . Имеется следующая проблема: При включении в зависимости от напряжения питания устройство пищит либо чисто, либо "хрипло". Соответственно, если MGate пропищал чисто, то связь по RS-485 работает и общение с modbus slave-ами возможно. Если mgate пропищал хрипло, то сам он доступен по ethernet, но общение со slave-ами невозможно (MGate monitor показывает, что пакет пришел по TCP на MGate, затем отправлен из MGate на slave по RS-485, но ответа от slave-а нет, и после некоторого времени ожидания MGate отправляет exception назад по TCP). Причем опытным путем было выяснено, что MGate стабильно запускается без хрипов при напряжениях питания 12 и 16 вольт. При 18.5 вольт запускается стабильно с хрипом. При 24 вольт вероятности примерно 50/50. Причем это не зависит от того, подключено ли что-то к порту RS-485 или нет. Кроме того, если запустить mgate на 16 вольтах и затем поднять напряжение до 18.5 вольт - все продолжает нормально работать. Подскажите, куда копать? Или это mgate дохлый такой?