Search the Community
Showing results for tags 'more serial devices'.
-
Оговорюсь сразу, что нижеописанная проблема меня еще не коснулась, но возможность ее появления высока, и если она[проблема] имеет красивое решение то хочу чтобы оно стало достоянием общественности. Суть гипотетического трабла: Есть некий встраиваемый контроллер пусть будет UC-7112+, у него два последовательных интерфейса и он где то стоит, чего-то делает и оба его порта заняты. И вот на "его" объекте автоматизации появляется еще устройство, которое надо цеплять к отдельному порту, - к третьему. Еще один контроллер не поставить (АСУ ТП писали пленные индусы сидя в подвале у китайцев), и на другой не заменить (бабосов нема... ), НО есть NPORT который лежит на складе и грустит без работы. И надо через него контроллеру, по легкому, опросить третье устройство. Есть два варианта: 1. использовать tcp-порты NPort и слать на них запросы к устройству, но это требует изменение работы софта, а он умеет работать только с tty-устройствами, а пленные индусы были выкуплены из рабства микрософтом и в качестве дембельского аккорда удалили всю документацию на АСУ ТП. Т.е. вариант с tcp не подходит по принципу "по-легкому". 2. использовать ядерный модуль (driver NPort) - тут встает вопрос как его собрать под ядро контроллера? Вопрос более к комраду "Komantsev", может он по своим каналам прояснить второй вариант? От себя добавлю, что при буду пробовать собрать ядерный модуль тулчейном. о результатах напишу...