Guest moxa_user Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Для диагностики авто не получилось использовать в качестве преобразователя USB-Com Moxa 110, начал смотреть portmon параметры, оказывается программа хочет скорости 10400, понятно что ее нет в списке стандартных. Есть какие нибудь решения ? Link to comment
Irina Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 Есть решение в стиле "забиваем гвозди микроскопом" Конвертер Ethernet в RS-232/422/485 NPort 6150 может работать на нестандартных скоростях от 50 до 921 600 бит/с. Link to comment
Irina Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Update: UPort 1110 может работать на нестандартных скоростях, но не на абсолютно произвольных. Скорость 10400 он поддерживает: На всякий случай обновите драйвер, последнюю версию можно скачать здесь. Link to comment