проблема в следующем:

есть два температурных модуля Адам-6015, работающих по RS485 2жилы, на одном назначен адрес 01, на втором - 02

так вот тот который с адресом 02 - ни в какую не хочет видится через этот конвертер, более того, когда включены оба - я не могу достучатся и до прервого.

собираю данную схему на конвертере А52 - всё прекрасно пашет,

как это исправить? или в чём может быть подвох?

 

скорости на обоих модулях выставлены одинаковые.

Link to comment

Здравствуйте!

 

 

Посмотрите, пожалуйста, в мониторинге (Monitor-Async в веб-интерфейсе устройства), передаются ли и принимаются ли хоть какие-нибудь данные (графы TxCnt и RxCnt)?

Если данные идут, то скорее всего проблема заключается в фрагментации пакетов Modbus, которая происходит при преобразовании RS-485 в Ethernet. Попробуйте настроить параметр Force Transmit, воспользовавшись приложенной инструкцией.

 

NPort - функция Force Tx Timeout.pdf

Link to comment

Я посмотрел в даташит - там написано, что ADAM-6015 поддерживает только Ethernet. Можете ли Вы привести схему подключения - как что к чему подключено и с помощью каких интерфейсов?