snezer Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Добрый день, подскажите (помогите выбрать) пож-та, оборудование. См. схему во вложении. Имеется линия ВОЛС (существующая). Хотел узнать будет ли работать преобразователи указанные в названии темы с данными устройствами. Протокол связи между устройствами - Modbus. За ранее СПС. Link to comment
Timoshuk Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Здравствуйте! Преобразователи будут работать, если оптическая линия связи будет проходить напрямую от одного устройства к другому. В таком случае Вам подойдет пара устройств TCF-142 (http://www.moxa.ru/good/listAll/16909/). Но если оптическая линия связи проходит через сетевое оборудование, то нужны преобразователи RS-232/422/485 в оптический Ethernet - NPort IA5150 (http://www.moxa.ru/good/listAll/14889/). Link to comment
snezer Posted July 9, 2013 Author Share Posted July 9, 2013 Спасибо за ответ, помогите выбрать оборудование. ВОЛС напрямую от одного устройства к другому. СПС Link to comment
Timoshuk Posted July 9, 2013 Share Posted July 9, 2013 Пожалуйста! Какой тип оптоволокна проложен между устройствами, одномодовое или многомодовое? Сколько волокон, одно или два? Какими разъемами оно оконцовано? Link to comment
snezer Posted July 10, 2013 Author Share Posted July 10, 2013 Волокно одномодовое, одно волокно. Разъемов ещё нет. Какой у преобразователя будет - таким и оконцуем, кстати, какой посоветуете? Температурный график работы устройства от -10С до +30С Link to comment
Timoshuk Posted July 10, 2013 Share Posted July 10, 2013 Оптимальным решением было бы использование двух TCF-142-S-ST-T (http://www.moxa.ru/good/show/16909/15443/) или двух TCF-142-S-SC-T (http://www.moxa.com/product/TCF-142.htm). Они различаются только типом разъемов, работают в расширенном диапазоне температур от -40 до +75 градусов и обеспечивают связь на дальности до 40 км. Однако им требуется 2 волокна для работы, а оборудование, работающее с одним волокном, стоит значительно дороже. Какой длины проложено оптоволокно? Link to comment
Olga Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Добрый день. Необходимо соединить два устройства по интерфейсу RS-485 по оптоволоконной линии связи ОПС-004ВО4-4,0/0,6-Н 600м. Какой преобразователь необходим? И как соединить оптоволокно с преобразователем? Link to comment
Timoshuk Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Здравствуйте, Ольга! Для решения данной задачи Вам подойдет преобразователь TCF-142 (http://www.moxa.ru/g...ow/16909/15440/). В зависимости от типа оптоволокна и разъемов доступны несколько моделей. Уточните, пожалуйста, линия связи состоит из многомодового кабеля длиной 600 метров? Также уточните, пожалуйста, тип разъемов, которыми можно оконцевать оптоволоконный кабель - доступны модели под разъемы ST или SC. Обратите внимание, что для работы по многомодовому волокну необходимо 2 волокна - по одному для каждого направления передачи данных. Если предполагается использование преобразователя при отрицательных температурах, то можно использовать модели с расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до 75 градусов. Оптоволокно должно быть оконцовано разъемами, которые подключаются к преобразователю. Например, одними из распространенных типов разъемов являются ST и SC. На преобразователях TCF-142-M-ST установлены гнезда под разъем типа ST, а на преобразователях TCF-142-M-SC гнезда под разъем SC. Link to comment
Olga Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 Кабель многодомовый длинной 600 метров. Тип разъемов ST. Преобразователь необходим с расширенным диапазоном рабочих температур от -40 до 75 градусов. Возможно ли заказать преобразователь ТСF-142-М-ST-T с комплектом материалов для оконцовки оптического кабеля для присоединения к преобразователем? Какие материалы необходимо дозаказать? Link to comment
Timoshuk Posted July 16, 2013 Share Posted July 16, 2013 В таком случае вам необходимы 2 преобразователя TCF-142-M-ST-T (http://www.moxa.ru/g...ow/16909/15441/). В комлект поставки входит непосредственно само устройство и краткое руководство пользователя. К сожалению, мы не занимаемся продажей оптоволокна и оборудования для его оконцовки и не обслуживаем линии связи. Обратитесь, пожалуйста, к соответствующим специалистам, так как мы не владеем данной информацией. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now