Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить NPort 5150 для управления информационным светодиодным табло?

У таблo RS485 в NPort 5150 прописан публичный IP-адрес установлен режим TCP Server Mode, но соединение нестабильное программа управления табло постоянно выдает ошибки. Какими параметрами можно отрегулировать стабильное соединение? На что влияет параметр Force transmit, можно выставлять максимальное значение? какие порты прописывать?

Link to comment

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить NPort 5150 для управления информационным светодиодным табло?

У таблo RS485 в NPort 5150 прописан публичный IP-адрес установлен режим TCP Server Mode, но соединение нестабильное программа управления табло постоянно выдает ошибки. Какими параметрами можно отрегулировать стабильное соединение? На что влияет параметр Force transmit, можно выставлять максимальное значение? какие порты прописывать?

 

Здравствуйте!

Для установки стабильного соединения необходимо в первую очередь убедиться в правильности настроек RS-485. На устройстве NPort (в разделе Serial Settings) должна быть установлена та же скорость обмена данными, что и в программе управления и табло. Если возникают сбои при передаче данных именно по RS-485, то можно отключить управление потоком.

Параметр Force Transmit устанавливет задержку передачи данных (в мс) по Ethernet из последовательного порта. Этот параметр можно оставить по умолчанию (0) или установить рекомендуемое значение (2-3).

В режиме TCP-сервер по умолчанию порт данных имеет номер 4001, а порт управления 966. Порту данных может быть назначен любой требуемый программой номер. Если NPort установлен за firewall'ом или маршрутизатором, необходимо "пробросить" порт 4001 и 966.

Link to comment

Устанавливал Force Transmit сначала от 4 до 10 ошибки уменьшались, но оставались. Потом установил 21, ошибок почти не стало. Если установить еще больше или по максимуму (65535 ms) как это повлияет на процесс?

Link to comment

Здравствуйте!

 

Величина Force Transmit влияет на процесс следующим образом: NPort получает данные, и набирает их в буфер, и если в течение указанного в Force Transmit времени новых данных не поступало, формирует пакет и отправляет его по сети. Следовательно, большие величины Force Transmit будут создавать излишние задержки в отправке данных, например, при установке 65535 он будет ждать 65 секунд.

Link to comment
  • 4 weeks later...

У NPort 5150 два Ethernet порта, с заводскими настройками работают оба порта, а когда прописываешь другой IP-адрес работает только "Ethernet 1". Как изменить IP-адрес и что бы работали оба порта?

Link to comment

Если речь идет об NPort IA5150, то его 2 порта представляют собой неуправляемый коммутатор и предназначены для соединения таких устройств последовательно "цепочкой". При каком подключении у Вас перестает работать второй порт?

Link to comment

Мне нужно было прописать публичный IP-адрес я взял NPort IA-5150 с заводскими настройками подключил к компьютеру по очереди сначала к "Ethernet 1" проверил командой «ping» пингуется, потом к "Ethernet 2" пингуется, после изминения IP-адреса повторил процедуру "Ethernet 1" пингуется "Ethernet 2" не пингуется.

Link to comment