bezo Posted November 23, 2013 Share Posted November 23, 2013 Здравствуйте. Скажите, а есть документация NE-4100T на русском? Если есть можно ее как нибудь получить? Link to comment
Agibalov Posted November 25, 2013 Share Posted November 25, 2013 Здравствуйте! К сожалению, на это устройство русской документации нет. Если у Вас есть какие-то вопросы по функционированию устройства, Вы можете задать их нам, и мы постараемся Вам помочь. Link to comment
bezo Posted November 25, 2013 Author Share Posted November 25, 2013 Скажите, а был ли опыт подключения к этому устройству цифрового датчика температуры по com-порту и считывания с него данных? Link to comment
Timoshuk Posted November 25, 2013 Share Posted November 25, 2013 Если под COM-портом подразумевается RS-232, то данное устройство не подходит, так как работает с уровнем сигналов TTL. Для подключения по RS-232 лучше использовать NPort 5110, или его бескорпусный встраиваемый аналог NE-4110S. Link to comment
bezo Posted November 25, 2013 Author Share Posted November 25, 2013 хм.... да речь идет о RS-232... спасибо за информацию! Link to comment
isb1971 Posted December 11, 2013 Share Posted December 11, 2013 Подскажите, пожалуйста, как можно из своей программы читать/устанавливать состояния цифровых входов/выходов DIO0...DIO3 NE-4110А через виртуальный COM-порт, который это устройство и создает? Link to comment
Agibalov Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 Здравствуйте! Для управления входами/выходами NE-4110A необходимо применять специальную библиотеку NECI Library. Управление осуществляется с помощью функций dsc_GetDIOState/dsc_SetDIOState. Подробное описание этих и других функций находится в архиве вместе с самой библиотекой. Link to comment