Здравствуйте!

 

К сожалению, на это устройство русской документации нет. Если у Вас есть какие-то вопросы по функционированию устройства, Вы можете задать их нам, и мы постараемся Вам помочь.

Link to comment

Скажите, а был ли опыт подключения к этому устройству цифрового датчика температуры по com-порту и считывания с него данных?

Link to comment

Если под COM-портом подразумевается RS-232, то данное устройство не подходит, так как работает с уровнем сигналов TTL. Для подключения по RS-232 лучше использовать NPort 5110, или его бескорпусный встраиваемый аналог NE-4110S.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Подскажите, пожалуйста, как можно из своей программы читать/устанавливать состояния цифровых входов/выходов DIO0...DIO3 NE-4110А через виртуальный COM-порт, который это устройство и создает?

Link to comment

Здравствуйте!

 

Для управления входами/выходами NE-4110A необходимо применять специальную библиотеку NECI Library.

Управление осуществляется с помощью функций dsc_GetDIOState/dsc_SetDIOState. Подробное описание этих и других функций находится в архиве вместе с самой библиотекой.