serega240685 Posted January 30, 2017 Share Posted January 30, 2017 Добрый день!!!.В 2013 году построили универсальный крупазавод на базе контроллеров ioLogik 4000 Проблема такова :5 ЩУ это входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) которые управляют частотными преобразователями и принимают сигнал с датчиков тока и с датчиков температуры.Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму НО НЕ РЕШУ!!! Link to comment
Незнайка Posted January 30, 2017 Share Posted January 30, 2017 Здравствуйте! А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ. Link to comment
serega240685 Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 Здравствуйте! А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ. Эту схему мне предоставили проэктанты Link to comment
serega240685 Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 Здравствуйте! А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ. Эту схему мне предоставили проэктанты Источники напряжения всех токовых сигналов находятся в самих частотниках, не в шкафу, т.е. модули это только пассивные приёмники. Выходное сопротивление частотников - 250 Ом, т.е. при токе 24 мА с частотника выходит где-то 5 Вольт. Максимально допустимое для токовых модулей выходное сопротивление источника сигнала - не больше 500 Ом, т.е. максимальное напряжение - не больше 10 Вольт. Link to comment
Незнайка Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 Здравствуйте! А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ. Эту схему мне предоставили проэктанты Эта "схема" - вот она: http://www.mstarlabs.com/kb/Q10027.html Оно, конечно, познавательно, но можно привести реальную схему, как у вас подключено, хотя бы для одного из каналов? Link to comment
serega240685 Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 я так понимаю вы это хотели увидеть???? Link to comment
Незнайка Posted January 31, 2017 Share Posted January 31, 2017 я так понимаю вы это хотели увидеть???? Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку? Link to comment
serega240685 Posted February 1, 2017 Author Share Posted February 1, 2017 я так понимаю вы это хотели увидеть???? Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку? Не подскажите как? Как сформировать управляющий ток 4-20ма (0-20ма) после оптопары? Или для этого используются какие то промежуточные модули? Подскажите пожалуйста. Link to comment
Незнайка Posted February 1, 2017 Share Posted February 1, 2017 Я как то использовал вот такие - http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/ (не реклама ). Вроде ничего так работали. Link to comment
serega240685 Posted February 2, 2017 Author Share Posted February 2, 2017 Спасибо. Впредь буду знать. Link to comment
Незнайка Posted February 2, 2017 Share Posted February 2, 2017 Вы если будете ставить - отпишитесь, плз, по результатам. Link to comment
serega240685 Posted February 9, 2017 Author Share Posted February 9, 2017 на первом этапе приняли решение увеличить вентиляционное отверстие на токовых модулях + установить принудительное охлаждение. Link to comment
serega240685 Posted March 1, 2017 Author Share Posted March 1, 2017 Доброво времени суток!!!! Приобрел еще 3 токовых модуля (25т.рэ за штуку )проблема как была так и осталась( на старых) буду менять на новые. Отправил сгоревший на диагностику ....... говорят что напряжение можно занизить с ПЧ????? для меньшего нагрева..... так ли это????? Кто бубнить экспериментировал??? сейчас новые поставлю и через пол года такая же песня начнется. Link to comment
serega240685 Posted March 30, 2017 Author Share Posted March 30, 2017 Прошел почти месяц и опять !!!!!!!!! Началось.......... Напомню в начале марта заменили токовые модули на новые !!!!! И не прошло и месяца как в одну прекрасную ночь вызов от дежурного ..... завис опять контролер с модулями ..... в итоге все новые токовые модули ушли в аварию - перезагрузка - еще отработали часов 5 и пришлось опять перезагружать.....КАК ТАК-ТО!!!!! PS после последней перезагрузки прошло 24 часа (без аварий) В чем причина ума не приложу.... Link to comment
Незнайка Posted March 30, 2017 Share Posted March 30, 2017 Может, всё таки попробовать развязаться по аналоговым цепям? Link to comment
serega240685 Posted April 24, 2017 Author Share Posted April 24, 2017 Я как то использовал вот такие - http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/ (не реклама ). Вроде ничего так работали. заказал 20 шт таких модулей ..... как придут буду про бывать!!! Link to comment
serega240685 Posted June 15, 2017 Author Share Posted June 15, 2017 Заказывал модули по совету незнайки .... установили почти месяц назад ..... На улице 32 градуса в РП 30 (вытяжки и приточка есть но не справляется) токовые модули с гальванической развязкой работают пока стабильно!!!! Удивлению пока нет придела, будем наблюдать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment
serega240685 Posted July 24, 2017 Author Share Posted July 24, 2017 Рано радовались проблема повторилась!!!! Температура токовых модулей в норме но .......периодически без видимых причин модули ( один или все вместе ) уходят в обрыв и не переподключаются.. 30 .06.2017 г приняли крайние меры(подозрение на плохой контакт между модулями (контакты смазывали токопроводящей смазкой , чистили спиртом но результата не было)) спаяли контакты модулей друг с другом используя перемычки. на сегодняшний день полет нормальный пока ни каких признаков пока ведем наблюдение (MOXA рулит ) Link to comment
serega240685 Posted July 24, 2017 Author Share Posted July 24, 2017 Товарищи может кто подскажет на что заменить ioLogik 4000 и токовые модули (М-3802, М-4402) (Альтернатива) для пробы Только так чтобы остальные ящики не менять (их 5) ?????????????????? Link to comment
serega240685 Posted August 11, 2017 Author Share Posted August 11, 2017 11.08.2017 Полет нормальный!!!!!!!!!!!! Старый дедовский способ (паяльник) пока помогает!!!! Link to comment
serega240685 Posted November 10, 2017 Author Share Posted November 10, 2017 Ну вот прошло время !!!! Если все это обобщить то , можно сказать следующее........ Тотальная проблемма решена!!! НО зависание токовых модулей периодически продолжается!!! Вывод первый и последний раз выбираю MOXA !!!!! Обратной связи "0" помощи "0" Форумчани я устал сам собой переписываться ААААААУУУУУ. Link to comment
Recommended Posts