upversus Posted April 6, 2017 Share Posted April 6, 2017 Model Name NPort IA-5150 MAC Address 00:90:E8:52:AE:C5 Serial No. 3482 Firmware Version 1.5 Build 15041515 Установлен статический IP ну скажем 10.1.92.100 MOXA пингуется нормально. Имеется программа которая настроена на работу с COM RS232 портом замапиным MOXой Все это ПО установлено на ноутбуке работоспособность программы проверена данные от устройства получает, но при переносе ноутбука и подключения к другой разнесенной розетки ETHERNET перестает работать программа, но при этом MOXA нормально пингуется и проблем доступа к ней нет. В чем может быть проблема? P.S. вопрос если придется обновлять прошивку настройки слетят? Link to comment
Незнайка Posted April 10, 2017 Share Posted April 10, 2017 Проверьте доступность TCP:950 и TCP:966 после переноса ноутбука. Это если мы про RealCOM говорим. Нет, при обновлении прошивки настройки сохраняются. Link to comment