starmos Posted April 11, 2017 Share Posted April 11, 2017 При подключении линии (даже если на другом конце ничего кроме терминатора нет) постоянно горит желтым RxD. Не мигает - просто горит (возможно мигает настолько часто, что это неразличимо). В каких случаях загорается этот светодиод? Линия у меня видимо с помехами - хочу определиться с чего начинать искать. Link to comment
Alexandra Posted April 11, 2017 Share Posted April 11, 2017 Добрый день! Обычно постоянно горит индикатор при подключении неправильной полярностью или при неисправности порта. Отключите, пожалуйста, нагрузку с порта. Замкните порт сам на себя (если это RS-232, то нужно замкнуть 2 контакт на 3, если RS-485, то выбрать 4-проводной и замкнуть RX+ на Tx+ и Rx- на Tx-).В утилите PComm http://moxa.ru/files/drivers__utilities/setup_pcommlite_1_6_120419171.zip откройте соответствующий СОМ порт и вводите данные с клавиатуры. При корректной работе данные должны отражаться в этом окне. Link to comment