Sergey83 Posted April 26, 2017 Share Posted April 26, 2017 Добрый вечер! Задача организовать отказоустойчивую промышленную сеть с низким временем сходимости (см.вложение). В данную сеть входят резервируемые ПЛК A (active, standby) и ПЛК B (active, standby), ПЛК С (без резервирования) c модулями ethernet, работающие в режиме моста (bridge) 100Mbits half-duplex. Можно ли в предложенной топологии сети реализовать Turbo Ring v2 или же применим только RSTP? Если да, то укажите правильное направление. Может быть есть замечания?! Между SW5 и SW6 указал соединение (порты 4 ), оно не избыточно в данном случае? Надо ли включать Loop Protection? Link to comment
Незнайка Posted April 29, 2017 Share Posted April 29, 2017 Здравствуйте! Похоже, что в такой топологии - только RSTP.. Loop Protection тут включать бесполезно, т.к. оно работает только в рамках одного коммутатора. Link to comment