kolobok Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Здравствуйте! Такая ситуация. Есть устройство, которое опрашивается по modbus и его родной софт. Есть NPort 5130, подключенный к устройству. С помощью родной программы могу опрашивать устройство через NPort. Возникла необходимость подключиться к устройству напрямую и поэтому нужно знать modbus-запросы, которые посылаются с родной программы. Есть ли возможность у NPort посмотреть команды, которые посылаются через него? Сниффером смог прочитать только то, что идет по локальной сети, но это не то. Link to comment
Незнайка Posted September 26, 2017 Share Posted September 26, 2017 Добрый день! Нет, подобного рода возможность поддерживается только в 6000 серии. Рекомендую воспользоваться чем то типа Advanced Serial Port Monitor. Кстати, снифером тоже можно увидеть (смотрите TCP:950) Link to comment