oleg56 Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Есть теплосчетик Логика СПТ961, он должен опрашиваться с двух хостов, opc серверами Логика, через nport 6150. При настройках по умолчанию и значении Max connection 2 работает, но периодически пропускаются данные, при настройке настройке других параметров опрос останавливается по тайм ауту, как настроить 6150 на опрос с 2 хостов? Link to comment
Незнайка Posted September 29, 2017 Share Posted September 29, 2017 Алгоритмы работы Command by command и значения переменных для его настройки описаны в Руководстве пользователя (https://www.moxa.com/doc/man/NPort_6000_Series_UM_e16.0.pdf) на стр. 7-4 Link to comment
oleg56 Posted September 29, 2017 Author Share Posted September 29, 2017 Алгоритмы работы Command by command и значения переменных для его настройки описаны в Руководстве пользователя (https://www.moxa.com/doc/man/NPort_6000_Series_UM_e16.0.pdf) на стр. 7-4 Спасибо, установил параметр Force transmit пока все нормально работает. Link to comment
oleg56 Posted November 14, 2017 Author Share Posted November 14, 2017 Добрый день, для чего нужна буферизация в 6150 и 6250? В руководстве написано при обрыве Ethernet для предотвращения потери данных. Что там накапливается, опрос ведь прекращается? Link to comment
Незнайка Posted November 14, 2017 Share Posted November 14, 2017 А если там обмен не типа "запрос-ответ"? Link to comment