Uterok Posted March 29, 2018 Share Posted March 29, 2018 Здравствуйте. Наше предприятие приобрело коммутароры EDS-G512E-4GSFP и медиаконвертеры IMC-101G. И туда и туда мы вставили SFP-модули SFP-1GSXLC-T. И обнаружили, что если соеденить оптоволокном коммутатор с коммутатором или медиаконвертер с медиаконвертером, то данные передаются нормально, а вот если соеденить коммутарор с медиаконвертером, то связи нет. Возможна ли связь по оптоволокну коммутатора с медиаконвертером и наоборот? Link to comment
Uterok Posted March 29, 2018 Author Share Posted March 29, 2018 И еще один интересный момент. Я попытался соединить два компьютера при помощи цепи: первый компьютер - витая пара - первый EDS-G512E(SFP-модуль: SFP-1GSXLC-T) - оптоволокно - второй EDS-G512E - витая пара - второй копьютер. Коммутатор имеет 4 разьема для SFP - модулей. Если я соединяю коммутаторы только одним оптическим кабелем все отлично, связь есть. Если я добавляю еще один оптический кабель между коммутаторами, то связь теряется, причем компьютеры, которые соединены данной цепью начинаю дико тормозить. И коммутаторы, проработав несколько минут в таком режиме перезагружаются. Почему так происходит и как решить эту проблему? Нам необходимо подключать в один коммутатор 2 медных гигабитных линии, потом передать эти линии по оптоволокну на второй коммутатор и далее по 2 гигабитным витым парам передать на второй компьютер, в котором установлена 2 портовая гигабитная сетевая карточка. Как нам правильно собрать данную схему для достижения вышеописанной цели? Link to comment
Незнайка Posted March 29, 2018 Share Posted March 29, 2018 Добрый день. По первому вопросу - скорее всего, на IMC-101G включена функция LFP, а со стороны 1000Base-TX вы ничего не подключаете. По второму вопросу - логично, т.к. вы получаете петлю в топологии (если я правильно понял описание). Для реализации подобной конфигурации следует использовать агрегацию портов (раздел Port Trunking). Link to comment
Uterok Posted March 29, 2018 Author Share Posted March 29, 2018 По первому вопросу - на IMC-101G все переключатели стоят в положении OFF. Судя по инструкции LFP выключена. На коммутаторе тоже все переключатели выключены. Когда я соединяю коммутатор с медиаконвертером, то на коммутаторе не мигает лампочка SFP-порта. Она только раз мигнет при включении и тухнет. И что вы имеете ввиду, когда пишете, что со стороны 1000Base-TX я ничего не подключаю. К SFP-1GSXLC-T подключается дуплексный LC кабель, то есть как я понимаю там идут линии и RX и TX? Или я что-то неправильно понимаю? По второму вопросу - а можно ссылочку, где описывается как настроить это все? Link to comment
Незнайка Posted March 29, 2018 Share Posted March 29, 2018 Имелся в виду линк по медной стороне, хотя если LFP = off, то влиять это не должно. https://www.moxa.ru/files/Manuals_IE/moxa_managed_ethernet_switch_ui_2_0_fw_5_x_um_e1_3.pdf пожалуй что только в таком виде, стр. 3-47 Link to comment
Uterok Posted March 29, 2018 Author Share Posted March 29, 2018 Я нашел на сайте и русскую версию руководства, но для того чтоб войти в веб интерфейс или через телнет нужны имя пользователя и пароль. Видимо продавец или кто-то до продавца поменяли логин и пароль на все х коммутаторах и теперь невозможно войти в настройку коммутатора никак. Как можно сбросить пароль? В руководстве про это ни слова. Link to comment
Незнайка Posted March 29, 2018 Share Posted March 29, 2018 Пробовали admin moxa , верно? Link to comment
Uterok Posted March 29, 2018 Author Share Posted March 29, 2018 admin moxa вошло, спасибо! Но вот я не совсем понял как настраивать Port Trunking. Пока для передачи по одной линии между двумя копьютерами я настроил транк G8, G12 на обоих коммутаторах. В G12 вставляю оптику, в G8 - витую пару. И связи нет. Если переключаю на обоих коммутаторах в порты G7, G11, то все нормально пинг между машинами проходит. Что не так я настроил, что нет связи? Link to comment
Незнайка Posted March 29, 2018 Share Posted March 29, 2018 В транковой группе не допускается наличие 2х портов различной конфигурации - только однотипные. Link to comment
Uterok Posted March 29, 2018 Author Share Posted March 29, 2018 Ясно, спасибо. Чтоб решить проблему 2 потребовалось просто 2 оптических порта на каждом из коммутаторов перевести в режим транка. А чтоб решить первую проблему потребовалось всего лишь выставить 3 переключатель(автосогласование) на медиаконвертере в положение ON. Хотя когда меняешь в схеме один из коммутаторов на 2 медиаконвертера, то нельзя использовать оптические(и обычные) порты, которые объеденены. Если так сделать, то связь будет лишь по одному из каналов, а не по обоим. Нужно те на которых не стоит транк. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now