zelax Posted January 29, 2019 Share Posted January 29, 2019 Выявилась проблема, если при опросе очередного прибора в шлейфе не приходит ответ, то следующий за ним запрос шлюз игнорирует. Например, прибор с адресом 4 временно выключен, соответственно ответ от него не приходит, но следующий запрос к прибору с адресом 5 шлюз в порт не передаёт. При включении питания прибора 4 всё работает как положено. Кроме того, шлюз не передаёт мастеру сообщение об ошибке таймаута. Что делать? Link to comment
Незнайка Posted January 30, 2019 Share Posted January 30, 2019 Конфигурационный файл приложите Link to comment
Незнайка Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 Приложенный конфиг у вас заливается? Link to comment
zelax Posted January 31, 2019 Author Share Posted January 31, 2019 шлюз рабочий, файл - его резервная копия. шлюз из строя пока не выходил, поэтому рез. копия не требовалась. Link to comment
Незнайка Posted January 31, 2019 Share Posted January 31, 2019 Файл очень странный по содержанию и у меня залить его не получилось. Link to comment
zelax Posted January 31, 2019 Author Share Posted January 31, 2019 какие именно настройки интересуют? Link to comment
Незнайка Posted February 1, 2019 Share Posted February 1, 2019 Дефолтный конфиг, можете сравнить со своим mb3660.cfg Link to comment
zelax Posted February 1, 2019 Author Share Posted February 1, 2019 залить дефолтный файл в шлюз, находящийся в работе, не могу - прервётся передача данных. судя по содержимому, ваш файл от более старой прошивки, не использующей шифрование файла конфигурации? Link to comment
Незнайка Posted February 13, 2019 Share Posted February 13, 2019 Что то так и не получилось воспроизвести. Запрос нк Slave ID 5 отправляется после истечения тайм-аута ответа для Slave ID 4. есть какие то ещё сведения, который могут помочь? Это проблема только для ID 4 происходит, или для других тоже? Link to comment
zelax Posted February 13, 2019 Author Share Posted February 13, 2019 приборы отключают очень редко. на МВ3480 и МВ3270 таких проблем не наблюдали ни разу, такие проблемы появились только на МВ3660. помимо этого, МВ3660 не отсылает мастеру исключения тайм-аута. Link to comment
Незнайка Posted February 14, 2019 Share Posted February 14, 2019 Что касается Modbus-TCP Exception - у меня так же работает: Link to comment