Выявилась проблема, если при опросе очередного прибора в шлейфе не приходит ответ, то следующий за ним запрос шлюз игнорирует.

Например, прибор с адресом 4 временно выключен, соответственно ответ от него не приходит, но следующий запрос к прибору с адресом 5 шлюз в порт не передаёт. При включении питания прибора 4 всё работает как положено.

Кроме того, шлюз не передаёт мастеру сообщение об ошибке таймаута.

Что делать?

image.thumb.png.5737fd889d2fe45ceaef610dab8292a4.png

image.png.c4d63af16a42276ac02c4e6747399ae4.png

Link to comment
  • zelax changed the title to Пропуск запросов MB3660

залить дефолтный файл в шлюз, находящийся в работе, не могу - прервётся передача данных.

судя по содержимому, ваш файл от более старой прошивки, не использующей шифрование файла конфигурации?

Link to comment
  • 2 weeks later...

Что то так и не получилось воспроизвести. Запрос нк Slave ID 5 отправляется после истечения тайм-аута ответа для Slave ID 4. есть какие то ещё сведения, который могут помочь? Это проблема только для ID 4 происходит, или для других тоже?

Link to comment

приборы отключают очень редко. на МВ3480 и МВ3270 таких проблем не наблюдали ни разу, такие проблемы появились только на МВ3660.