Jump to content
Форум по продукции MOXA

IA240LX Дискретные выходы! ВОПРОС!


Recommended Posts

Доброго времени суток!

В документации не смог найти... и простите, если там написано, но не прочёл!

Собственно вопрос в том, каковы на IA240LX типы выходов. То что ключи это ясно. Не ведаю какого типа. Происходит замыкание на корпус (открытый коллектор) или выдаёт уровень напряжения. Будь это устройство на столе я бы проверил, но оно в шкафу в процессе работы. Необходимость возникла в том, что на шине Modbus RTU теряется связь с модулями в плане того, они(он) при потере связи хоть и уходят в безопасное состояние(не все это умеют), но не переходят в режим "молчания" на шине, а держат некий уровень (занятость) и было принято решение питать их (снимать питание) через реле времени, которое сбрасывается фронтами импульсов. Программа на IA240LX кроме работы по Modbus должна контролировать и наличие связи с блоками и при отсутствии прекращать выдачу импульсов для сброса реле времени. А оно в свою очередь снимет питание с устройств ввода-вывода. Это перезапустит все устройства ввода-вывода и при следующих импульсах реле снова подаст питание. А импульсы (фронты/тылы) а не уровни (высокий или низкий) должны сбрасывать реле времени. Само устройство IA240LX (и  сейчас так же) ещё и контролируется сервером по сети и при необходимости им же и перезапускается.

Вот реле времени вроде как подобрал, а типы выходов не известны. Исходя из них либо выбрать другой тип реле времени и/или изменить схему.

Подскажите если не сложно! А то проверять в процессе эксплуатации никак не выходит.

Для реализации потребуется либо собрать одну из схем:

1178320032_9.PNG.82bf8e81502850b41f47a988566fe132.PNG

529562280_10.PNG.21f0b0a45d553438b4a35bae5909b728.PNG

Либо  осуществить контакт с "Меандр"ом на наличие у них устройств под соответствующий выход DO (IA240LX)

Как физически реализован DO на IA240LX?

Заранее Спасибо!

Link to comment

Простите меня - я запаниковал.

Вот:

  • Дискретный вывод
  • Количество каналов дискретного вывода
    4 
  • Максимальная нагрузка на канал
    24 мА 
  • Напряжение лог. 0
    0 ~ 0.55 В 
  • Напряжение лог. 1
    2.5 ~ 3.3 В
Как то  в документации на диске не прочитал. Зато найдено тут:
Странно такие слабенькие. Ну что же... значит надо по первой схеме. Да странно... это по логике на 3.3 В. Даже без буфера?
Лучше наверное вообще через оптопару!
Link to comment

Спасибо за отклик!

Пот подумал, и что-то не хочется сопли вешать на устройство. Подумал и...

А если взять небольшой порт вывода... малогабаритный и на DIN рейку, который бы имел аварийное состояние.И через 5 секунд при отсутствии связи пусть снимает напряжение питания на остальные устройства по Modbus. А потом контроллер пусть производит включение его вывода и этим подаёт питание на все блоки. Ну и продолжает работу по Modbus.

Правда первый вариант более надёжен если бы не "сопли", а нормальный преобразователь уровней.

Подумаю...

Спасибо! Вопрос снят!

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...