Niknikola Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Доброго времени суток, Господа! Очень сильно беспокоит такая проблема: Имеется АРМ "Орион" на главном объекте и на удаленном Сигнал-20, также имеется две Moxa NPort IA-5150. Необходимо удлинить интерфейс RS-485 через Ethernet для управления ОС удаленного объекта. Какие настройки требуются для NPort IA-5150, чтобы моя проблема разрешилась (перепробовал практически все - не робит). Link to comment
Soluyanov Posted April 11, 2014 Share Posted April 11, 2014 Доброго времени суток, Господа! Очень сильно беспокоит такая проблема: Имеется АРМ "Орион" на главном объекте и на удаленном Сигнал-20, также имеется две Moxa NPort IA-5150. Необходимо удлинить интерфейс RS-485 через Ethernet для управления ОС удаленного объекта. Какие настройки требуются для NPort IA-5150, чтобы моя проблема разрешилась (перепробовал практически все - не робит). Здравствуйте. Насколько я понимаю, АРМ "Орион" - это ПО, устанавливаемое на компьютер для управления "Сигналом-20". Данное ПО работает только с COM-портами? В каком режиме Вы используете NPort? Raelcom? Что конкретно Вы пробовали? Link to comment
Niknikola Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 Да, АРМ "Орион" это ПО, которое работает только с COM-портами. Все остальное оборудование НПО "Болид" работает по интерфейсу rs-485 и для работы с АРМ-ом используется ПКП С2000, который, по-мимо всего прочего, выполняет роль преобразователя rs-232 в rs-485 и обратно. Есть у данного разработчика и свои удлинители разных интерфейсов, но мы исходим из того, что есть в наличии. С парой мох пробовал режимы и udp и TCP/ip (server, client) не заработало, хотя по идее все должно быть, думаю, что дело в тайм-актах и подтяжках в мохе. Все ссылки на файлы помощи, указанные в других темах, похожих, ведут в никуда, не найдя ответа, пришлось открыть новую тему. Link to comment
Niknikola Posted April 11, 2014 Author Share Posted April 11, 2014 И не пояснил в каком месте всей схемы пытаемся поставить мохы. АРМ "Орион" -> RS-232 -> С2000М -> RS-485 -> NPort -> Ethernet -> NPort -> RS-485 -> Сигнал-20 Это для большей наглядности Link to comment
Soluyanov Posted April 14, 2014 Share Posted April 14, 2014 Мне кажется, у Вас слишком много лишних элементов. Зачем нужен ПКП С2000? Если для преобразования 232 в 485, то NPort работает с любым из этих интерфейсов. Во втором NPort (который возле компьютера) тоже нет необходимости. Первый NPort можно настроить в режим Realcom, соединить по сети с компьютером, установить на него драйверы и в этом компьютере появится виртуальный com-порт, с которым и будет работать ваше ПО. Ещё у Болида есть особенность: на болидовских девайсах с RS-485 перепутаны A и B – А это +, а B это -. Проверьте полярность. Link to comment
Марат Сулейманов Posted December 7, 2014 Share Posted December 7, 2014 У меня такая же проблема. Полярность проверена. От этой цепочки уйти нельзя поскольку С2000М контролирует всю систему, а Орион контролирует систему и С2000М, но так как бывают отключения электричества, а система охранно-пожарная,без С2000М, она превратится в игрушку. Но без подключения к Ориону, невозможно работать с сетевым СКУДом Link to comment
Незнайка Posted December 8, 2014 Share Posted December 8, 2014 Марат, давайте поподробнее. Какая цепочка, где не работает? Каковы настройки NPort'ов? Link to comment
valera1 Posted February 5, 2015 Share Posted February 5, 2015 Добрый день, пытаюсь настроить работу 485 протокола через пару MOXA 5150A (RS495 -> MOXA -> ip -> MOXA -> RS495 ); В результате: связи с устройствами, которые находяться «по ту сторону линии» нет. Режим работы выбран «Pair connection mode». Настройки master, slave во вложении. Пробовал менять сопротивление с помощью джамперов J3, J4 – связи всё-равно нет. прилагаю настройки. Прошу Вашей помощи в решении проблемы. Link to comment
Timoshuk Posted February 5, 2015 Share Posted February 5, 2015 Здравствуйте! Не могли бы Вы прикрепить скриншоты меню Monitor с обоих преобразователей после неудачной попытки установки связи? Необходимо выяснить, на какой стадии пропадают данные - либо они не читаются/передаются преобразователем с одной из сторон, либо отсутствует связь по Ethernet. Link to comment
Timoshuk Posted February 6, 2015 Share Posted February 6, 2015 Судя по данным мониторинга, устройство, подключенное к NPort с адресом 102 не получает данные, так как связь у Nport с адресом 104 работает нормально, и он получает запросы от серверного ПО. Проверьте правильность подключения RS-485. Link to comment
valera1 Posted February 6, 2015 Share Posted February 6, 2015 подключение 3 -> B 4 -> A 5 -> GND Link to comment