Добрый день! Подскажите пожалуйста! Можно ли удлинить Ethernet через последовательный порт RS-232 между преобразователем NPort 6150 и (например) GSM модемом OnCell G3110-HSPA. Знаем, читали, на Вашем форуме, что модели NPort 6150 такую задачу решают.

Link to comment

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Можно ли удлинить Ethernet через последовательный порт RS-232 между преобразователем NPort 6150 и (например) GSM модемом OnCell G3110-HSPA. Знаем, читали, на Вашем форуме, что модели NPort 6150 такую задачу решают.

Здравствуйте.

Максимальная длина передачи по 232 интерфейсу не превышает 15 метров, поэтому удлинить ethernet (максимальная длина 100 метров) не получится, к сожалению. Можно было бы удлинить с помощью 485-го интерфейса, но данный модем OnCell поддерживает только 232. Скажите, а в чём смысл удлинения? Нельзя ли модем просто перенести ближе к NPort? И каков смысл совместного использования двух этих устройств?

Link to comment

ВЧ оборудование PowerLink

Тогда не очень понимаю задачу. Судя по всему, PowerLink удлиняет 232 интерфейс. Что Вы хотите получить в итоге? Откуда и докуда нужно удлинить ethernet?

Link to comment

Он будет осуществлять связь с сервером, передачу данных, на него будут выходить из другого города, хотят чтоб сеть была изолирована.

Link to comment

По витой паре 7 кат. можно протянуть 232ой и больше чем на 15 метров, другое дело какая скорость передачи данных требуется, так как с ростом расстояния будет и падать скорость, тут надо копать от скорости порта. И так как 232 и так не быстрый а тут вроде как интернет канал, но может передача телеметрии

Link to comment

Здравствуйте!

"Удлинение Ethernet" через Nport серии 6000 на самом деле представляет собой PPP-соединение (2-й уровень OSI) поверх дуплексной последовательной СПД (1-й уровень OSI). Таким образом, поверх этого канала передается IP-трафик (3-й уровеь OSI), а NPort осуществляют маршрутизацию между двумя подсетями. Несмотря на то, что OnCell 3000 тоже поддерживают PPP и маршрутизацию, организовать такую же схему нельзя, так как в OnCell PPP-соединение работает только поверх CSD. Единственное, что можно организовать между NPort и OnCell по RS-232 - это передачу данных между TCP-соединением или UDP каналом (4-й уровень OSI). При этом NPort может быть любой серии, потому что TCP и UDP поддерживается всеми моделями, так как прямое назначение NPort - упаковка/распаковка данных последовательного интерфейса в/из поля данных TCP/UDP.