Потеря связи с последовательными портами


Recommended Posts

Добрый день, суть проблемы в следующем: после грозы перестали опрашиваться приборы, опрос шел через проводные и беспроводные устройства ( 5110, 5150, G3151,G3251) , устройства моха через веб консоль видно, а вот все что за послед. портами-нет. В чем причина? и можно ли как нибудь реанимировать порты?

Link to comment

Здравствуйте!

Если порты вышли из строя, то придется перепаивать микросхему драйвера. Вы можете заполнить заявку на гарантийный ремонт устройств с неисправными портами.

Определить исправен порт или нет можно следующим образом:

RS-232 - следует замкнуть контакт TX на RX

RS-422/485-4Wire - замкнуть TX+ на RX+ и TX- на RX-

RS-485-2Wire - здесь посложнее, требуется устройство с заведомо исправным RS-485 портом.

С помощью утилиты PComm Terminal Emulator нужно открыть последовательный порт и послать в него символы с клавиатуры. Если печатаются в окне порта введенные символы, то порт исправен. В случае с RS-485 двухпроводным нужно открыть 2 порта и посылать символы в один и в другой по очереди. Если символы печатаются в окнах, то порты исправны.

Link to comment