lvv01430 Posted July 30, 2014 Share Posted July 30, 2014 Добрый день, суть проблемы в следующем: после грозы перестали опрашиваться приборы, опрос шел через проводные и беспроводные устройства ( 5110, 5150, G3151,G3251) , устройства моха через веб консоль видно, а вот все что за послед. портами-нет. В чем причина? и можно ли как нибудь реанимировать порты? Link to comment
Timoshuk Posted August 2, 2014 Share Posted August 2, 2014 Здравствуйте! Если порты вышли из строя, то придется перепаивать микросхему драйвера. Вы можете заполнить заявку на гарантийный ремонт устройств с неисправными портами. Определить исправен порт или нет можно следующим образом: RS-232 - следует замкнуть контакт TX на RX RS-422/485-4Wire - замкнуть TX+ на RX+ и TX- на RX- RS-485-2Wire - здесь посложнее, требуется устройство с заведомо исправным RS-485 портом. С помощью утилиты PComm Terminal Emulator нужно открыть последовательный порт и послать в него символы с клавиатуры. Если печатаются в окне порта введенные символы, то порт исправен. В случае с RS-485 двухпроводным нужно открыть 2 порта и посылать символы в один и в другой по очереди. Если символы печатаются в окнах, то порты исправны. Link to comment