Mixa Posted August 1, 2014 Share Posted August 1, 2014 Здравствуйте. Перед мной встала задача передать BREAK в СОМ порт. Успешно передаю в режиме Reversе Telnet однако данные передать немогу потому-что Telnet данные с кодом 255 воспринимает как команду. В режиме ТСР Server успешно передаются данные но не исполняется команда BREAK. Прошу Вас добавить опцию в меню где в режиме Reversе Telnet данные и команды передаются по разным портам но с тем-же ip адресом. Модель NPort 5250a Спасибо. Link to comment
Timoshuk Posted August 2, 2014 Share Posted August 2, 2014 Здравствуйте! В режиме TCP Server Вы можете передать BREAK в COM порт с помощью служебного протокола IP Serial из Вашего приложения через командный порт (по умолчанию 966). Выслал библиотеку на Ваш e-mail, указанный при регистрации. Link to comment
Mixa Posted August 4, 2014 Author Share Posted August 4, 2014 Здравствуйте! Написал Вам на почту. Link to comment
keks Posted February 15, 2016 Share Posted February 15, 2016 Здравствуйте! необходимо в NPort 5210a которая получает данные по RS232, в определенный момент сменить четность. Есть ли возможность для этого отправить команду, например через telnet? Link to comment
Незнайка Posted February 16, 2016 Share Posted February 16, 2016 Добрый день! Аналогично вышеописанному - через ipSerial точно можно. Link to comment