Kaliningrad Posted September 29, 2014 Share Posted September 29, 2014 Здравствуйте, появилась необходимость связать между собой систему RusGuard и болидовскую ОПС. с2000-ПП и MGate3180 настроены и работают каждый со своей стороны, однако между собой не коннектятся. На MGate индикаторы Ready - светится зеленым, Ethernet - мигает зеленым, P1 Tx/Rx - не подает признаков работы. Через MGate Manager автоматическая проверка соединения показывает отсутствие девайса на другой стороне. Для соединения С2000-ПП и MGate используется COM-кабель, провода 3,4 пина которогосоеденены с контактами А и В (RS485) на плате с2000-пп. Прошу помочь разобраться, с проблемой сталкиваюсь не первый раз. Link to comment
Timoshuk Posted September 29, 2014 Share Posted September 29, 2014 Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какая роль Modbus - Master/Slave - у преобразователся Болид? В какой режим настроен MGate? Правильно ли Вы подключаете RS-485 интерфейс, т.е. по маркировке D+ и D-? Link to comment
Kaliningrad Posted September 29, 2014 Author Share Posted September 29, 2014 Болид - Slave, MGate - RTU Slave.В правильности подключения RS-485 интерфейса уверен. Link to comment
Kaliningrad Posted October 1, 2014 Author Share Posted October 1, 2014 Добавлю, после нескольких дней шаманских плясок вокруг системы (извините, но по другому это не назвать) в серверном ПО RusGuard стал доступен с2000-пп (через МОХА, значит соединение всеже появилось), однако через MGate Manager автоматический поиск не находит никакого девайса, подключенного к МОХА Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now