AlexLinsky Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Добрый день. есть сеть, построенная на Moxa 405,408, 516. закольцована по RSTP. Два месяца отработала как часы, без проблем. Сегодня сеть встала, пинги пропали, пришлось перезагружать часть свичей, после этого все восстановилось. Причем оборудование на внешний вид работало нормально, зависаний было не видно. Боюсь, что подобная ситуация может повторится. Поэтому вопрос, можно ли как-то отследить источник неисправности и что можно сделать дополнительно. Спасибо Moxa_10102014.rar Link to comment
Незнайка Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Здравствуйте! А добавьте, пожалуйста, на приведённую схему саму машину с MXView, ту, которая 192.168.151.22? Link to comment
AlexLinsky Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 Это терминал, схема взята с другого сервера. Он подключен к 164 свичу, но не напрямую, а через cisco, у нас промежуточная cisco подключена к порту 164 свича. Link to comment
Незнайка Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Тогда всё, что я могу сказать по этим данным - так это то, что cisco "отцепилась" от 164 свича (event ID 533 и далее), и что происходило собственно в самом кольце - тайна, покрытая мраком. Почему бы не перейти от RSTP на Turbo Ring применительно к этому кольцу? Link to comment
AlexLinsky Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 Мы планово меняли оборудование DLINK и HP, они работали под RSTP. поэтому мы заменили одно кольцо над другое. Соответственно RSTP и Turbo Ring совместно не работают. Сейчас у нас все на Moxa, в планах есть переход на TR2, но у нас система оперативно-диспетчерского управления предприятием, нужно искать окно для смены протокола. А TR2 надежный протокол? Link to comment
Незнайка Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 На самом деле смотрите что видно: Сначала упали 156 и 157 устройства. Через 8 секунд появились обратно. Ещё через 22 секунды упали 154, 155, 156,157. И через 8 секунд отвалился 164 (значит, дальше уже можно не смотреть). Такое ощущение, что где то произошёл обрыв (пропадание питания) и RSTP не очень корректно (и не очень быстро) стал перестраивать схему. Turbo Ring 2 - вполне себе надёжный, а главное - гораздо более быстрый и ориентированный именно на MOXA промышленный протокол. Link to comment
AlexLinsky Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 просмотрел Web по каждому из свичей, 154,155,156, 157 - все чисто, не было перезагрузки, нет ошибок в логах, по 151 и 150 - перестроение сети не произошло. Такое ощущение, что каким-то образом подвис 164, но визуально он работал, прям чудеса)))) Link to comment
Незнайка Posted October 10, 2014 Share Posted October 10, 2014 Вам бы тот сервер, MXView на котором, подключить бы напрямую к коммутатору кольца, убрав переход moxa-cisco... Тогда в следующий раз можно получить более подробную картину -) Link to comment
AlexLinsky Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 Согласен, но это только в понедельник получится(( Link to comment
AlexLinsky Posted October 13, 2014 Author Share Posted October 13, 2014 Вопрос относительно свичей Moxa, у нас на ряде объектов в системах АСУТП установлены Moxa 400 серии, оптокольцо, протоколы RSTP и TR, у них так же бывают проблемы с зависанием оборудования, причем визуально они не видны, восстанавливается работа после отключения питания. Они грешат на помехи в сети, ошибки связи. может ли клиент с неисправной сетевой платой или плохой линией связи повесить Moxa? Link to comment
Незнайка Posted October 13, 2014 Share Posted October 13, 2014 Интересный вопрос. Наверное может повесить. Всё в этой жизни может произойти -) Но скорее проблема в неправильной конфигурации или в изначально некорректном построении сети. Link to comment
AlexLinsky Posted October 13, 2014 Author Share Posted October 13, 2014 Я не спорю, вполне возможно, что сеть некорректно построена. Но как это проверить. Если учесть, что за прошедшие выходные вообще не было ни одного сбоя. И при отключении одного из сегментов сети она быстро перестраивается без пропадания информации. Мы Moxa и брали из-за того, что не хотели ползать в допнастройках для построения резервируемой сети. Link to comment
Recommended Posts