margoistas Posted January 15, 2015 Share Posted January 15, 2015 Всем привет, помогите подобрать оборудование для преобразования сигнала rs485 в Ethernet. В наличии два электросчетчика СЕ303-S31, поддерживают RS485 (RS232 не поддерживают), поставлена задача удаленного снятия показаний, постоянно ходить в электрощитовую с оптопортом несколько раз в месяц не вариант. Рядом с электрощитовой, в 10 метрах от счетчиков есть коммутатор, т.е. надо в уже имеющую сеть предприятия интегрировать эти электросчетчики для удаленного снятия показания с компьютера. После небольшого обзора оборудования на официальном сайте заинтересовался преобразователям RS-232/422/485 в Ethernet NPort IA 5250A-T, расширенный диапазон температур нужен. Собственно вопрос, идет ли с этими преобразователем блок питания, если нет, то какой подойдет? Зачем второй Ethernet порт на преобразователе? Я правильно понимаю, что к 5250A-T можно подключить два счетчика с портом RS485, т.е. получается два порта поддерживают RS485 и одновременно к ним можно подключить два электросчетчика? Нужна поддержка RS485 2 и 4-проводного. Получается в 5250A-T (для двух устройств с 485 интерфейсом) нужно назначать два IP-адреса, и будет два независимых rs845 порта? Утилита NPort Administrator надеюсь идет в комплекте? Читал про работу с устройством напрямую по сети Ethernet, без установки виртуального порта, подойдет ли это в моем случае, если учесть, что электросчетчики не поддерживают IP? Также для подключения электросчетчика к порту 5250A-T используется UTP (витая пара 5е), как посоветуете соединить жилы витой пары с портом вилкой RS485 на 5250A-T, может какой фирменный переходник от moxa? Например такой A-ADP-RJ458P-DB9F-ABC01 или такой Mini DB9F-to-TB ? Планируется приобрести преобразователь UPort 1150, 1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 для подключения к устройствам с интерфейсом RS232 через USB интерфейс ноутбука (как резервный вариант) и необходим кабель RS232 «розетка-розетка», что посоветуете? Ну и вопрос №2J Есть теплосчетчик от АСВЕГА, точную модель не помню, примерно SA-94/3, SA-94/3A (035000), вот к нему тоже бегаем с ноутбуком. Необходимо также предоставить возможность удаленного снятия показаний, вот только Ethernet-том не дотягиваемся, коммутатор по середине не предлагать, есть ли решение от moxa удлинить кабель примерно на 150-200 метров, а потом уже возле теплосчетчика установить тот же 5250A-T, ну или допустим NPort IA 5150A ? Link to comment
Незнайка Posted January 15, 2015 Share Posted January 15, 2015 Здравствуйте! Всё таки у нас тут больше технический раздел, где мы стараемся отвечать на конкретные вопросы по технике. Обратитесь, пожалуйста, на support@moxa.ru. Link to comment
margoistas Posted January 15, 2015 Author Share Posted January 15, 2015 Если у кого есть возможности ответить на поставленные вопросы, буду рад. Пошел в поддержку... Link to comment
Serginj Posted January 17, 2015 Share Posted January 17, 2015 Для преобразования RS-232/422/485 в Ethernet мы используем moxa nport 5150 либо 5250 (5150-1 порт RS-485, 5250-2 порта). Если устройства находятся рядом, то 485 соединяются параллельно, можно использовать 2 провода и подключаются к одному 485 порту moxa (moxa 5150). Или каждое устройство к своему порту (moxa 5250). Выход Ethernet с moxa можно после предварительной настройки подключать в любой коммутатор или сеть. Для примера вариант настройки:https://onedrive.live.com/redir?resid=D0D0796D61B37220!308&authkey=!AHCUw2t71qkcDfM&ithint=file%2cdoc. Для удаленного доступа при отстутствии сети Ethernet используем 2 GSM-модема с сим-картой одного из сотовых операторов. Настройка их осуществляется через программу Terminal. Если интересно расскажу. Link to comment
AndreyM Posted February 7, 2016 Share Posted February 7, 2016 Несколько устройств modbus rtu slave работает с Mgate 3170.Нужно поставить еще одно устройство,но у него фиксированная скорость передачи,отличная от остальных.Если не удастся подстроиться под "паршивую овцу",то как можно реализовать? Link to comment
Незнайка Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Никак. Только вешать его на отдельный порт. Или (другой вариант) - перед обращением к этому slave изменять скорость порта. Или (ещё вариант) поставить перед этим slave что то типа TCC-120 (но в работоспособности такого варианта я до конца не уверен). Link to comment
Незнайка Posted February 11, 2016 Share Posted February 11, 2016 Нет, с TCC-120 такой вариант всё-таки не выйдет.. А вот с 2х портовым NPort - вполне себе может получится. Link to comment