Jump to content
Форум по продукции MOXA

Mgate MB3180. Проблема со связью.


Recommended Posts

Здравствуйте!

Имеется проблема преобразования протокола Modbus RTU в Modbus TCP через Mgate MB3180.

Задача следующая: имеется контроллер (slave) c Modbus RTU, необходимо опрашивать его удаленно SCADA-системой (master). К контроллеру подключен конвертер в режиме RTU Slave.

Данные slave-устройства: скорость 9600, четность None, Стоп-бит 1. Такие же данные установлены в преобразователе. Клеммы A и B подключены верно, пробовали так же менять полярность. Лампа Ethernet мигает зеленым,а лампа Tx/Rx промаргивает зеленым при обращении к устройству (при правильном подключении проводов), либо горит желтым постоянно (если поменять местами + и -). По мониторингу видно, что посылается запрос, но ответа от устройства нет. Прошивка стоит самая последняя, версия 1.4.

Подскажите, что можно сделать в данной ситуации? Как наладить связь?

Спасибо!

post-4720-0-29593100-1421407640_thumb.jpg

post-4720-0-84899500-1421407640_thumb.jpg

post-4720-0-28079800-1421407641_thumb.jpg

post-4720-0-79011100-1421407641_thumb.jpg

post-4720-0-12010600-1421407642_thumb.jpg

post-4720-0-50428000-1421407642_thumb.jpg

post-4720-0-86189900-1421407642_thumb.jpg

Link to comment

Разве в сети не должно быть только одно мастер-устройство? Как в таком случае будет передавать данные преобразователь, если и он и SCADA будут являеться мастерами? А вообще, так тоже пробовали подключить, не получается. Даже не удается послать запрос на чтение данных. Какие должны быть настройки в таком режиме? Особенно вкладка Slave ID

post-4720-0-90817700-1421411394_thumb.jpg

Link to comment

В одной сети - конечно одно. В случае использования преобразователя протоколов мы имеем 2 modbus-сети, и, следовательно, должны иметь по 1 master-устройству, в каждой из них.

Slave ID должно быть заполнено как то ближе к первоначальному варианту.

Link to comment

Говорил с тех. поддержкой, все-таки преобразователь в данном случае должен работать как Slave-устройство.

Забыл добавить, контроллер используется Jace-200 от Niagara.

Link to comment

Здравствуйте!

Действительно, в режиме RTU Slave преобразователь выступает в роли Slave со стороны TCP, со стороны RTU в роли мастера, так как название режима указывает на роль устройств на шине RS-485. Нет ли у Вас возможности подключить осциллограф к линии RS-485 и выслать нам фото с формой сигнала?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...