Alexandr Pro Posted February 28, 2015 Share Posted February 28, 2015 Здравствуйте. Требуется реализовать схему подключения - Коммутатор Cisco (Ethernet port RJ-45) подключается по медному кабелю (патчкорд UTP) к медиа-конвертеру Moxa IMC-101G, он в свою очередь к оптической линии связи (через SFP Moxa) к другому коммутатору Cisco (через SFP Cisco). Будет ли работать такая схема? Т.е. возможна ли передача данных через один медиа-конвертер Moxa IMC-101G, без пары? Заранее благодарю. Link to comment
Незнайка Posted February 28, 2015 Share Posted February 28, 2015 Добрый день! При прочих равных условиях (длина волны, пропускная способность и т.д.) такая схема будет работать. Link to comment
Alexandr Pro Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Здравствуйте. Собрали, не работает. Два индикатора горят - PWR и FAULT. ВОЛС одномодовая. Все DIP переключатели в положении ON. Что может быть не так? Link to comment
Незнайка Posted March 2, 2015 Share Posted March 2, 2015 1. Модели SFP напишите; 2. На 101G сделайте DIP 2 - off. Link to comment