Sfinks84 Posted April 23, 2015 Share Posted April 23, 2015 День добрый коллеги! Вопрос в следующем - имеем на объекте Nport 5150A работающую в режиме ТСP- клиента через обычный роутер производства Upvel. Интернет на роутере от 4G-модема МТС. Ситуация такова - стоит реле времени которое перезапускает роутер по питанию 2 раза в сутки примерно через 7-8 часов (чтобы на всякий случай предотвратить зависание 4G-модема) так вот после такой перезагрузки по питанию Moxa перестает подключаться на порт нашего сервера (только после ее ручной перезагрузки по питанию начинает работать). В чем может быть причина? Link to comment
Timoshuk Posted April 23, 2015 Share Posted April 23, 2015 Здравствуйте! Пробовали ли Вы установить параметру TCP Alive check time значение 1? Уточните также, пожалуйста, версию прошивки преобразователя и значение параметра Max Connection. Link to comment
Sfinks84 Posted April 23, 2015 Author Share Posted April 23, 2015 параметр TCP Alive check time = 1, версия прошивки стояла 1.0 build 10032917 скачали у Вас с сайта 1.1 сделали updeit подключаемся к ней по telnet параметра Max Connection не нашли в какой вкладке и где смотреть? Посмотрим после обновления прошивки как изменится ситуация Link to comment
Sfinks84 Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 после перепрошивки мокса также себя ведет на роутере происходит перезапуск по питанию и мокса после этого не выходит на связь Link to comment
Sfinks84 Posted April 30, 2015 Author Share Posted April 30, 2015 где можно посмотреть значение MAX connection ? Link to comment