OlegPowerC Posted June 27, 2015 Share Posted June 27, 2015 Добрый день! Есть кольцо из 15 коммутаторов Moxa EDS-510 и 518. В процессе работы, иногда возникают перебои с питанием, иногда проводятся работу и коммутаторы выключают (один из кольца) и вроде бы все работает хорошо, TurboRing блокирует один порт на Мастере, если кольцо разорвано - разблокирует. Все как надо. НО! Иногда, при выключении и включении коммутатора в кольце, образуется петля. Control plane коммутаторов, в течении считанных секунд, становится недоступен, и восстановить работоспособность кольца, можно только так: 1. Разорвать кольцо физически. 2. Найти в кольце еще одного мастера и перезагрузить его - после чего он теряет статус мастера. 3. Соединить кольцо снова. Как с этим бороться? Поможет ли функция "loop protection"? и как правильно ее использовать? Спасибо! Link to comment
OlegPowerC Posted June 27, 2015 Author Share Posted June 27, 2015 Прошивки если что - свежие Link to comment
Незнайка Posted June 29, 2015 Share Posted June 29, 2015 Здравствуйте! Вообще такая ситуация - не нормальная. При выключении одного любого коммутатора - всё должно корректно отрабатывать. Точно в кольце нет нигде посторонних коммутаторов или других устройств (медиаконверторов, например)? Очень похоже на это. Мастер (в нормальном режиме) назначен принудительно, или выбирается автоматом? Как надолго включается и выключается коммутатор? Между выкл-вкл есть хотя-бы секунд 20 перерыва? loop protection работает следующим образом - с активных портов рассылаются так называемые BDPU пакеты (по сути - мультикаст трафик). При пакеты имеют маркер этого коммутатора, и при получении данного пакета на один из портов этого-же коммутатора - этот порт будет принудительно погашен до тех пор, пока на нём не будет вручную выключен линк. Как это использовать совместно с TR v2 - честно говоря не знаю, не пробовал. Если не сложно - дайте схему вашего кольца, с указанием моделей, версий прошивок на конкретных моделях, типами линков (медь, оптика) и их скоростями. Укажите мастера, и какой из коммутаторов вы включаете и выключаете для возникновения сбоя. Link to comment
OlegPowerC Posted June 29, 2015 Author Share Posted June 29, 2015 Добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Нет - посторонних коммутаторов нет. С выключением на менее чем 20 секунд можно списать проблему, но она недавно проявилась при плановых работах - и это больше 20 секунд. Loop protection - это получается обычный Spanning Tree только странно что он скорее как BPDU Guard у Cisco работает - какойто гибрид.... Схему выложу попозже Link to comment
plutigor Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Здравствуйте! Вы решили свою проблему? В моей сети каждый раз при изменении топологии теряется контроль над одельными коммутаторами и происходит сбой в подсети (VLAN) передачи данных. Контроль восстанавливается через 1мин., подсеть через 15мин. Имею 29 коммутаторов PT7728. Все они соединены по оптике и резервированы протоколами Turbo Ring V2 и Turbo Chain. Master и Head определены. В логах все изменения топологии отслеживаются, перебоев нет. Версия прошивки PT7728_V3.5. До недавних пор этих проблем не было. Link to comment
Незнайка Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Добрый день! Проблема именно с передачей тегированного трафика? GVRP включен? Link to comment
plutigor Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Здравствуйте! GVRP включен. По магистрали трафик весь тэрованный. Подсети передаются по разным VLAN. Сбой идет только в подсети передачи телеметрии (протокол UDP) и Management Vlan. Link to comment
Незнайка Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Сложно конечно так утверждать, но подозреваю, что где то что то в VLANах описано криво. Я бы проверил всё описание VLAN внутри кольца и цепочек (главное, чтоб они все там проходили), а потом бы отключил GVRP и посмотрел, не отвалится ли что то. Ну и дальше посмотреть на сходимость. Link to comment
Renat Posted July 25, 2017 Share Posted July 25, 2017 Подскажите, для TurboRing мастера лучше создавать принудительно или доверится автоматическому назначению мастера в кольце? Link to comment
Незнайка Posted July 25, 2017 Share Posted July 25, 2017 Особой разницы нет. Принудительно приходится создавать для выравнивания нагрузки на плечах кольца, например. Link to comment